室外电缆敷设规范_范文大全

室外电缆敷设规范

【范文精选】室外电缆敷设规范

【范文大全】室外电缆敷设规范

【专家解析】室外电缆敷设规范

【优秀范文】室外电缆敷设规范

问题一:埋设电缆的规范

强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。

埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。

直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。

所谓“凯撒,凯砖“,是电缆的一种规格:铠装电缆(可直接埋地敷设)。

问题二:直埋电缆线路在埋设时有哪些要求与规定

5.3 电缆的地下直埋敷设

5. 3. 1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:

1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。

2 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。

5. 3. 2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:

1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。

2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。

3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。

4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。

5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。

5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:

1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。

2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。

5. 3. 4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。

5. 3. 5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。

电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)

(表略)

注:① 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m;

② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m;

③ 特殊情况时,减小值不得小于50%。

5. 3. 6 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。

5. 3. 7 直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。

5. 3. 8 直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定:

1 接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m。

2 并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m。

3 斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。

4 重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。

5. 3. 9 直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。

详细情况及内容按照国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》进行。

问题三:电缆直埋敷设方式应符合什么规定

双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。“双绞线”的名字也是由此而来。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成,实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。典型的双绞线有四对的,也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的。这些我们称之为双绞线电缆。在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1cm至14cm内,按逆时针方向扭绞。相临线对的扭绞长度在12.7cm以上,一般扭线的越密其抗干扰能力就越强,与其他传输介质相比,双绞线在传输距离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。 双绞线常见的有3类线,5类线和超5类线,6类以及最新的7类线,前者线径细而后者线径粗,详介如下: 1)一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。 2)二类线:传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌 3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5)五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6)超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。 7) 六类线:1000Mbps 目前正逐步普及 在网络中产品中,网线与水晶头可能再普通不过了。虽然网线和水晶头不是什么重要的东西,但是如果网线与水晶头的质量不好,那么上网进行传输和交换重要的数据的时候便会经常遇到一些莫名其妙的问题,造成不必要的麻烦。所以说在选购网线和水晶头的时候还是尽量选择一些质量较优的产品。

问题四:电缆沿桥架敷设规范

1.电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。

2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集86SD169》进行。桥架在安装过程中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事项对于不合格或非专业的操作人员尤为重要。

3.桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定,也可采用膨胀螺栓固定,对于现场焊接处一定要做好防腐处理,通常由用户现场涂刷防腐漆。

4.电缆桥架敷设时,桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内,对于大跨距桥架最好放在支承架上对接,在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点,垂直方向的托臂每隔1.5m设一固定点。

5.桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左右作一固定点;对于垂直敷设的电缆应每隔1—1.5m固定一次,在改变标高的端部也应予以固定。

6.电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地,对于镀锌电缆桥架无须有专门接地装置,其本体即可作为接地干线;对于表面进行非金属处理的桥架则必须有专门的接地装置;桥架的接地线可用VV-16mm2电缆或等截面的铜编织线,该线通常由用户自备,如由本厂供货,则应在合同中注明,长距离的电缆桥架每隔30—50m接地一次

桥架荷载及荷载特性

1、电缆桥架的荷载

电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。

动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。

2、选用桥架的步骤

(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。

桥架设计

(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。

(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:

Q使用=q1+q2

式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/

m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;

q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/

m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。

表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2

按最大弯距相等的条件折算:

令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι

∵P=90kg

∴q2=180/ι

式中:P--1人的荷载(kg)

ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)

q2--1 人的等效均布荷载(kg/m)

根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。

(4)挠度

挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。

编辑本段桥架的胀缩问题

由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。......余下全文>>

问题五:室外电缆穿管敷设 管与管之间的间距有要求么

从施工要求上来讲,并没有严格的管与管之间的间距要求,但是在实际操作中,通常考虑到不断开钢筋、管与管之间灌注混凝土等要求,在并列管之间留有不小于20mm的空隙。

这些管口都是要封堵的,根据环境采用防水或防火封堵。

问题六:室外电缆敷设(路灯照明)的敷设方式?需要全部配管吗

一般路灯的电缆敷设都采用铠装电缆,是不需要穿管敷设的。如果不用铠装电缆,为保证其寿命还是穿管敷设。当然这是根据电缆敷设的规范规定来的。

问题七:电缆的敷设原则?

电缆敷设方式有以下几种:直埋敷设,排管敷设,隧道敷设,电缆沟和桥架敷设,水底电缆敷设等。不同敷设方式的施工技术要求不完全相同,所使用的机械设备也有差异。一条电缆线路采用什么方式敷设,取决于地下管线的总体规划、电缆线路的电压等级、最终数量、施工条件及投资等因素。

一、一般规定

1.电缆的敷设应符合下列规定:

(1)任何方式敷设的电缆,无论在垂直、水平转向部位和电缆热伸缩部位以及蛇行弧部位的弯曲半径,不宜小于表2-12所规定的弯曲半径。

(2)电缆支架的层间垂直距离,应满足电缆能方便地敷设和固定,在多根电缆同层支架敷设时,有更换或增设任意电缆的可能,电缆支架的层间最小净距不宜小于表2-13规定。

表2-12 电缆敷设允许最小弯曲半径

电缆类型 允许最小弯曲半径

单芯 3芯

交联聚乙烯绝缘电缆 ≥66KV 20D 15D

≤35KV 12D 10D

油浸纸绝缘电缆 铝包 30D

包 有铠装 20D 15D

无铠装 20D

注 1.D表示电缆外径;

2.非本表范围电缆的最小弯曲半径宜按厂家建议值。

表2-13 电缆支架的层间允许最小净距 mm

电缆类型及敷设特征 支架层间最小净距

控制电缆 120

缆 电力电缆每层多于一根 2d+50

电力电缆每层一根 D+50

电力电缆三根品字型布置 2d+50

电缆敷设与槽盒内 h+80

注:h表示槽盒外壳高度,d表示电缆最大外径。

电缆各支持点之间的距离,中、低压电缆一般不宜小于:水平敷设800mm;垂直敷设1500mm。

(3)在电缆沟、隧道或电缆夹层内安装的电缆支架底版和顶板的净距离不宜小于表2-14规定。

(4)电缆沟或隧道内通道净宽,不宜小于表2-15规定。

(5)电缆线路的设计分段长度,除应满足电缆护层感应电压的允许值外还要结合施工条件和施工机具等因素,使电缆敷设牵引力、侧压力不超过表2-16和2-17的允许值。

(6)不同辐射方式的电缆根数宜按表2-18选择。

(7)敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于表2-19的规定;当温度低于表2-19规定值时,应采取措施。

表2-14 电缆支架离底板和顶板最小净距离 mm

敷设方式 最下层垂直净距 最上层垂直净距

电缆沟 50~100 150~200

隧道或电缆夹层 50~100 100~150

表2-15 电缆沟隧道内通道净宽允许最小值 mm

电缆支架配置及通道特征 电缆沟深 电缆隧道

≤600 600~1000 ≥1000

两侧支架 300 500 700 1000

单列支架与壁间通道 300 450 600 900

表2-16 不同电缆敷设方法的最大牵引力N/mm2

牵引方式 牵引头 钢丝网套

受力部位 铜芯 铝芯 铅套 铝套 塑料护套

允许牵引强度 70 40 10 20 7

表2-17 电缆护层最大允许侧压力

电缆护层分类 滑动

(涂抹润滑油圆弧板或排管)

kN/m 滚动

(每只滚轮)

k/N

铅护层 3.0 0.5

皱纹铝护层 3.0 2.0

无金属护层 3.0 1.0

表2-18 敷设方式和规划电缆根数

敷设方式 规划敷设电缆根数

直埋 6根及以下

排管 21根及以下

隧道 16根及以上

表2-19 电缆允许敷设最低温度

电缆类型 电缆结构 允许敷设最低温度(℃)

橡皮绝缘电力电缆 橡皮或聚氯乙烯护套 -15

裸铅......余下全文>>

问题八:高压电缆埋地敷设规范要求

参见GB50168

问题九:高压电缆沟埋设规范要求

GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 一般的在施工中,直埋电缆大家都采用铠装电缆,为了确保安全。 管沟敷设: 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。 四、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。

问题十:电缆沟的规范标准

要是干这一行的,还是买一本标准图集吧。  12D101-5《110kV及以下电缆敷设》图集适用于工业与民用建筑电气工程中110kV及以下电缆线路在正常环境下的敷设。110kV及以下电缆敷设设计、施工时可直接选用。  本图集是对94D101-5《35kV及以下电缆敷设》的修编,图集保留了电缆直埋敷设方式、电缆在室内外构筑物上安装方式;保留并补充了电缆在室内外电缆沟、电缆夹层和电缆隧道内的做法,补充了电缆在海泡石纤维水泥管和混凝土管块等排管做法;增加了电缆在混凝土电缆槽和硬聚氯乙烯(UPVC)、氯化聚氯乙烯(CPVC)、玻璃钢(RPM)和钢管等排管的做法,增加了电缆在桥梁上敷设、非开挖拉管电缆敷设等的施工安装做法和各种排管与电缆井的接口做法;并增加了三芯和单芯电缆的接地做法,删除了原图集中施工繁琐和节能效果较差的混凝土导管敷设方式。94.00元