防雷接地电阻标准_范文大全

防雷接地电阻标准

【范文精选】防雷接地电阻标准

【范文大全】防雷接地电阻标准

【专家解析】防雷接地电阻标准

【优秀范文】防雷接地电阻标准

问题一:建筑物防雷接地电阻为多少

建筑物防雷设计规范(GB50057-94)上是这样规定的:

第八款,在一般情况下规定接地电阻不宜大于10Ω是适宜的,但在高土壤电阻率地区,要求低于10Ω可能给施工带来很大的困难。故本款规定为,在满足安全距离的前提下,允许提高接地电阻值。此时,虽然支柱距建筑物远一点,接闪器的高度亦相应增加,但可以给施工带来很大方便,而仍保证安全。在高土壤电阻率地区,这是一个因地制宜而定的数值,它应综合接闪器增加的安装费用和可能做到的电阻值来考虑,不宜作硬性的规定。

问题二:防雷接地阻值是多少

问题比较空洞,我猜你是问建筑物接地阻值标准,一类防雷建筑物冲击接地电阻不大于10欧姆,二类防雷建筑物冲击接地电阻不大于10欧姆,三类防雷建筑物冲击接地电阻不大于30欧姆

问题三:一二三类防雷建筑物的接地电阻要求分别是多少

防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统,根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。

保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。

接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值。

形成的文字资料,根据你的需要自己安排即可,或者有官方的表格。

并不是每个接地类型分开后在做综合接地,这个就看你的实际需求,需要做单独接地就做独立地网,如需做共用接地,那就把几个地网连接起来。希望能够帮助你。

第三类防雷建筑物的防雷措施

第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。

平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。

第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。

在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

问题四:防雷接地电阻是多少

不大于4欧姆,但一般来说不好达到这个值,新做的也可能会,时间久了总要大的,一般按8欧姆计

问题五:防雷接地体接地电阻规定是多少欧姆? 40分

是外部防雷?是几级建筑物?一般建筑物外部避雷针,避雷带一般要求也就是10欧姆!机房的防雷接地一般要求是4欧姆!除特殊要求的!现在新的规定对接地阻值具体要求有点模糊了

问题六:国标防雷工程接地电阻值的要求规范标准是多少?

接地电阻测试方法(图解)

一、接地电阻测试要求:

a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;

e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

二、接地电阻测试仪

ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

1、ZC-8型接地电阻测试仪一台

2、辅助接地棒二根

3、导线5m、20m、40m各一根

五、使用与操作

1、测量接地电阻值时接线方式的规定

仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1

将仪表上2个E端钮连结在一起。

此主题相关图片如下:

东莞市雷光防雷科技有限公司

问题七:避雷接地电阻不大于多少?选用哪个规范?

一类建筑物 不大于1欧姆

二类建筑物 不大于4欧姆

三类建筑物 不大于10欧姆

接地电阻值的大小跟建筑物的重要性和使用性质有关

建议参考《建筑物防雷设计规范》

问题八:防雷接地电阻阻值

建筑物分类 接地功能 础地电阻(欧姆)

第一类防雷建筑 防直击雷 小于 10 欧姆

第二类防雷建筑 防直击雷 小于 10 欧姆

第三类防雷建筑 防直击雷 小于 30 欧姆

第一类防雷建筑 防雷电感应 小于 4 欧姆

第二类防雷建筑 防雷电感应 小于 4 欧姆

第三类防雷建筑 防雷电感应 小于 4 欧姆

问题九:第二类防雷验收接地电阻值多少才算合格

共用地网与信息系统防雷接地分开的话为4以下,要是与信息系统接地共用则为1以下。50343有明确规定,取其共用地网系统的最小值。值。

字典词典工行鸡年纪念币工行鸡年纪念币【范文精选】工行鸡年纪念币【专家解析】弘扬石油精神心得弘扬石油精神心得【范文精选】弘扬石油精神心得【专家解析】茶文化与茶健康茶文化与茶健康【范文精选】茶文化与茶健康【专家解析】