问题一:如何搭建施工电梯?

4 施工升降机的安装

4.1 安装条件

4.1.1 施工升降机地基、基础应满足使用说明书的要求。对基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的施工升降机,应对基础支撑结构进行承载力验算。施工升降机安装前应按本规程附录A对基础进行验收,合格后方能安装。

4.1.2 安装作业前,安装单位应根据施工升降机基础验收表、隐蔽工程验收单和混凝土强度报告等相关资料,确认所安装的施工升降机和辅助起重设备的基础、地基承载力、预埋件、基础排水措施等符合施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案的要求。

4.1.3 施工升降机安装前应对各部件进行检查。对有可见裂纹的构件应进行修复或更换,对有严重锈蚀、严重磨损、整体或局部变形的构件必须进行更换,符合产品标准的有关规定后方能进行安装。

4.1.4 安装作业前,应对辅助起重设备和其他安装辅助用具的机械性能和安全性能进行检查,合格后方能投入作业。

4.1.5 安装作业前,安装技术人员应根据施厂升降机安装、拆卸工程专项施工方案和使用说明书的要求,对安装作业人员进行安全技术交底,并由安装作业人员在交底书上签字。在施工期间内,交底书应留存备查。

4.1.6 有下列情况之一的施工升降机不得安装使用;

1 属国家明令淘汰或禁止使用的;

2 超过由安全技术标准或制造厂家规定使用年限的;

3 经检验达不到安全技术标准规定的;

4 无完整安全技术档案的;

5 无齐全有效的安全保护装置的。

4.1. 7 施工升降机必须安装防坠安全器。防坠安全器应在一年有效标定期内使用。

4.1.8 施工升降机应安装超载保护装置。超载保护装置在载荷达到额定载重量的110%前应能中止吊笼启动,在齿轮齿条式载人施工升降机载荷达到额定载重量的90%时应能给出报警信号。

4.1.9 附墙架附着点处的建筑结构承载力应满足施工升降机使用说明书的要求。

4.1.10 施工升降机的附墙架形式、.附着高度、垂直间距、附着点水平距离、附墙架与水平面之间的夹角、导轨架自由端高度和导轨架与主体结构间水平距离等均应符合使用说明书的要求。

4.1.11 当附墙架不能满足施工现场要求时,应对附墙架另行设计。附墙架的设汁应满足构件刚度、强度、稳定性等要求,制作应满足设计要求。

4.1.12 在施工升降机使用期限内,非标准构件的设计计算书、图纸、施工升降机安装工程专项施工方案及相关资料应在工地存档。

4.1.13 基础顶埋件、连接构件的设计、制作应符合使用说明书的要求。

4.1.14 安装前应做好施工升降机的保养工作。

4.2 安装作业

4.2.1 安装作业人员应按施工安全技术交底内容进行作业。

4.2.2 安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应进行现场监督。

4.2.3 施工升降机的安装作业范围应设置警戒线及明显的警示标志。非作业人员不得进入警戒范围。任何人不得在悬吊物下方行走或停留。

4.2.4 进入现场的安装作业人员应佩戴安全防护用品,高处作业人员应系安全带,穿防滑鞋。作业人员严禁酒后作业。

4.2.5 安装作业中应统一指挥,明确分工。危险部位安装时应采取可靠的防护措施。当指挥信号传递困难时,应使用对讲机等通信工具进行指挥。

4.2.6 当遇大雨、大雪、大雾或风速大于13m/s等恶劣天气时,应停止安装作业。

4.2.7 电气设备安装应按施工升降机使用说明书的规定进行,安装用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。

4.2.8 施工升降机金属结构和电气设备金属外壳均应接地,接地电阻不......余下全文>>

问题二:安全员对施工升降机应负责哪些事项

(1)施工升降机有人货两用功能,安装、拆除应由建设行政主管部门颁发的资质证书的专业人员承担。并由经培训、考试合格、取得上岗证书的人员操作、维修。

(2)混凝土基文化合作地的承载能力应不小于150kPa,平整度允许偏差为10mm,并应有排水设施。升降机的导轨支架与建筑物墙体的距离应适当,平整度应稳定。

(3)升降机架应用经纬仪控制两个方向,垂直度控制在0.05%。升降机笼2.5m范围内设防护栏,各楼层应设平台、通道、防护栏和防护门,不得有障碍物。

(4)安装在黑暗处的升降机,通路应设照明并有楼层显示灯和楼层号;设在井道时应设封闭屏障。升降机应经技术负责人会同有关部门进行验收,并经坠落试验,合格后方可使用。

(5)升降机的防坠落设施使用中或运行一个月时,应由厂家或指定的单位进行调试和维修、鉴定。升降机每3个月进行一次坠落试验,坠落试验超过1.2m时应进行调整,每次坠落后应对防坠安全器修复一次。

(6)使用前应对以下项目进行检查:

1)各部结构无变形、开裂、螺栓无松动;

2)导轨轮与导轨应运行自如,齿条与齿轮应吻合。

3)运行范围内无障碍。钢丝绳无磨损,并固定牢固。

(7)操作人员离开时应切断电源,指挥与操作人员应互通信息。升降机在六级以上大风、大雨、大雾天气时骇停止运行。并应降至底层,切断电源。停止作业后应锁好开关箱及笼门。

问题三:施工电梯拆除安全技术交底 不要安装。。只要拆卸

1施工电梯的拆卸

1.1考虑到安全,施工电梯拆卸前先做防坠落试验,试验合格后才能进行下面的拆卸工作。

1.2拆除上极限,限位开关碰铁。

1.3对重落地,拆钢丝绳。

1.4拆除天轮装置。

1.5交替拆除标准节,附墙装置。同时拆除后护栏四根立管,跨桥梁,电缆防护环,吊笼落地。

1.6拆除电气系统。

1.7拆除底笼。

1.8拆除吊笼,对重。

1.9拆除最后两节标准节,基础节。

1.10拆除底架。

1.11零部件整理,维护,保养。

2施工电梯装拆安全注意事项:

2.1参与拆除的人员必须熟悉钉梯的性能结构特点,并能熟练地操作,能熟练地排除故障,受过专门培训。

2.2拆除场地应清理干净,并用标志杆等围起来禁止非工作人员入内。

2.3防止拆除地点上方掉落物体,必要时应加安全网。

2.4拆除过程中,必须由专人负责,统一指挥。

2.5电梯运行时,人员的头,手绝对不能露出安全栏以外。

2.6如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动电梯,当吊笼升起时严禁进入底笼内。

2.7吊笼上的所有零部件,必须放置平稳,不得露出安全栏外。

2.8利用吊杆进行安装时,不允许超载,吊杆只可用来安装或拆卸电梯零部件,不得用于其它起重用途。

2.9吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。

2.10拆除作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋等,不要穿过开宽松的衣服,应穿工作服,以免被卷入运动部件中,发生安全事故。

2.11操纵电梯,必须将按钮盒拿到吊笼顶部,不允许在吊笼内操作。

2.12吊笼起动前,应先进行全面检查,消除所有不安全隐患。

2.13安装运行时,必须按电梯额定安装载重量装载,不允许超载运行。

2.14雷雨天、雪天或风速超过12m/s的恶劣天气不能进行安装作业。

2.15拆除过程出现技术故障时,应在解决该问题后,方能进行下一步装拆。

2.16切勿忘记拧紧标准节及附墙架的联接螺栓。

2.17当电梯高度超过120米时,用户应自行设警示灯。

问题四:施工升降机监理安全技术交底

建议买本施工资料管理标准,有表格,也有详细的填写说明

问题五:施工升降机安装拆卸技术交底

建筑施工电梯操作安全技术交底

1.安装与拆卸作业安全要求

(1)电梯立柱的纵向中心至建筑物的距离,应按照说明书并视现场的施工条件确定,优先选择较小距离,以利整机的稳定。一般承载力应不小于100KN/㎡,基础用C20混凝土。

(2)安装和拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟识图纸、安装程序及检查要点。

(3)装上两节立柱后,要在其两个方面调整垂直度,并把平衡重、梯笼就位。

(4)调试梯笼。调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地面10M高度以内,做上下运行试验。

(5)随立柱的升高,必须按规定进行附壁连接,第一道附壁杆距地面应为10M左右,以后每隔6M(按说明书规定)做一道附壁连接,连接件必须紧固,随紧固随调整立柱的垂直度,每10M偏差不大于5㎜。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。

矗6)在立柱加节安装时,梯笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用,因此时尚没安装上限位保险,所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50㎝处。另外因梯笼处于无配重运行工作时,还必须用钢丝绳做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连接在立柱上。向下运行时,应靠梯笼自重分段逐节下滑,每下滑一个标准节,停车一次,以免超速刹车发热。

(7)立柱接至全高后,装上天轮组,将梯笼升高到离天轮1.5M左右,钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定,当钢丝绳直径为18.5MM时,应使用YB-20型号的卡子,不少于4个,间距按100~120MM卡牢。当配重碰到下面缓冲弹簧时,梯笼离天轮架的距离应不小于300MM。

(8)安装完毕进行整机调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。

(9)在拆除平衡之前,必须对升降机及附壁杆制动器的间隙、主传动机构的运行进行检查,确认正常后,方可拆除。

(10)梯笼升至柱顶,使平衡铁落地,然后再点动慢慢上升50CM左右,梯笼不发生下滑即可开始按顺序拆除。

(11)先把平衡重拆下平放,拆下钢丝绳及天轮组。

(12)把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。每拆除两个标准节,随之把附壁支撑架同时拆下,拆下的附件装入梯笼时,其吊重不能超载。因无配重,电梯负荷时间太长会产生过热,这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。

(13)安装拆卸附壁杆,以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不得在拆除过程中同时上下运行。

(14)安装和拆除人员必须按高处作业要求,挂好安全带。

2使用安全要求

(1) 电梯应按规定单独安装接地保护和避雷装置。

(2) 电梯底笼周围2.5M范围内,必须设置稳固的防护栏杆。各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口处应设置安全可靠的强制式闸门。

(3) 限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠。

(4) 电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将梯笼升离地面1M左右停车,检查制动器灵敏性,确定正常后方可投入运行。

(5) 梯笼乘人、载物时应使载荷均匀分布,严禁超载使用。

(6) 应严格控制载运重量,在无平衡重时(如安装及拆卸时)其载重量就折减50%。

(7) 电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。

(8) 当电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。

(9) 风力达6级以上停止使用,并将梯笼降到底层。

(10) 多层施工交叉作业,同时使用电梯,要明确联络信号。

(11) 电梯安装完毕正式投入使用之前,应在首......余下全文>>

问题六:求:施工升降机升节(或降节)安全技术交底内容,范文!不要安装和拆卸的。。。

交底内容:

1.施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训卜取得操作证的专业人员进行操作和维修。

2.地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150KPa,地基上表面平整度允许偏差为lOmm,并应有排水设施.

3.应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸.

4.导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。

5.导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定.

6.升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路,过载、相序、断相及零位保护等装置.升降机所有电气装置均应执行JGJ33-2001第3.1节和第3.4节的规定.

7.升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害运行的障碍物。

8.升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周措设封闭屏障.装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯.

9.升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。

lo.升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调丹时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定.

11.新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,井应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。

12.作业前重点检查项目应符合下列要求:

1)各部结构无变形,连接螺栓无松动;

2)齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常;

3)各部钢丝绳定定良好,无异常磨损:

4)运行范围内无障碍。

各分部(分项)工程、各工种及其它安全技术交底记录表

安 全 技 术 交 底 内 容

13.启动前,应检查并确认电缆、接地线完整无损,控制开关在军位.电源接通后,应检查并确认电压正常,应测试无漏电现象.应试验并确认各限位装置、梯笼、围护门等处的电联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效.启动后,应进行空载升降试验,测定各传动机构制动器的效能,确认正常后,方可开始作业。

14.升降机在每班首次载重运行时,当梯笼升高地面I一2m时,应停机试验制动器的可靠性;当发现制动效果不良时,应调整或修复后方可运行.

15.梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,不得偏重.严禁超载运行.

16.操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意.在升降机未切断总电源开关前,操作人员不得离开操作岗位.

17.当升降机运行中发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排除故障后方可继续运行.在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮;在未排除故障前,不得打开急停按钮。

18.升降机在大雨、大雾、六......余下全文>>

问题七:施工升降机常见的安全隐患有哪些

1、施工升降机的拆装使用无专业拆装资质的人,或者虽有专业拆装资质,但因人手紧缺,便临时拼凑一些普通员工,在未经培训的情况下就实施拆装,造成拆装时违章作业,安装质量差,留下重大安全隐患。

2、有拆装资质但无拆装方案,或虽有方案但简单草率无针对性,缺乏必要的审批手续,使整个拆装过程处在无序管理的状态,安全行为失控。

3、未进行必要的验收和试验程序,就草率的将刚安装完的施工升降机投入使用,极易引发各类事故。

4、无技术交底,包括未对作业人员进行安全教育和安全技术交底,施工中缺乏必要的监护措施,违章作业随处可见。

5、安装质量不高,检验不到位,尤其是导轨架的安装精度差,垂直度严重超过允许偏差,或机件安装间隙超标等,这给施工升降机安全的运行留下极大隐患。

6、楼层门设置不符合要求。最常见的是层门净高度偏低和制作材料选用不当等造成的安全隐患。

7、操作人员无证施工。司机因故离开驾驶室,未关闭电源,运料人员擅自驾驶,一旦遇到意外情况,不知所措。

8、超载使用(超载保护器)。这种情况最常发生,也最容易给施工升降机的安全运行带来严重威胁。

9、对重装配不及时,或不按设计要求装配对重。这种情况可能会直到导轨架不再加节时才安装对重,极不利于升降机的安全运行。

10、施工升降机使用过程中不按规定进行定期试验。按有关规定,升降机的限速器使用后,每三个月应做一次坠落试验。但在一些工地上只管使用,不做试验,一旦限速器失灵将产生严重后果。

11、联络通讯装置未安装或没有及时安装。导轨架加节后楼层升高,联络通讯装置不及时安装到位,导致上下人员无法联络,不仅影响施工进度,而且也给安全带来了隐患。

12、其他通病,包括不按规定单独安装接地保护和避雷装置,地面出入口防护棚塔设不符合要求等。

现如今高层、超高层建筑施工日益增多的情况下。作为建筑物料与人员垂直运输的人货两用施工升降机使用也越来越频繁,保障现场施工升降机的安全稳定运行不仅需要各个单位、部门和环节的密切配合,更需要全体管理和施工人员提升自我的安全意识,共同杜绝安全隐患。

问题八:现行的施工电梯的安全规范是多少??

一、楼主问的是“施工电梯”的安全规范,一楼是典型的答非所问,谁问你“电梯施工方案”相关规范的啦?

二、楼主所列的这两个规范我有电子版,但是为什么你一点悬赏分也不给呢?八成是临时注册一个用户名,得到你所需要的东东之后,便一拍屁股走人了,给不给分你就不关心了,是这个情况吧?

三、那你把邮箱给我吧,我给你发过去。

已发送,请查收!

问题九:2016施工电梯安全规范要求电梯吊笼需要两对安全钩吗?

齿轮齿条式施工升降机应安装一对以上安全钩。安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输入端齿轮脱离齿条。

《 施工升降机》GBT 10054-2005适用于齿轮齿条式、钢丝绳式和混合式施工升降机。

吊笼《 施工升降机》GBT 10054-2005中的条文:

5.2.3吊笼

5.2.3.1.2 吊笼应具有有效的装置使吊笼在寻向装置失效时仍能保持在导轨上。当采用

安全钩时,最高一对安全钩应处于最低驱动齿轮之下。

从《 施工升降机》GBT 10054-2005中的条文,5.2.3.1.2 条用了最高一对安全钩应处于最低驱动齿轮之下。“最高一对”足以说明,施工升降机需安装一对以上安全钩。“最高一对”安装位置有特别规定:要求最高一对安全钩应处于最低驱动齿轮之下。,

安全钩是为防止吊笼达到预先设定位置,上限位器和上极限限位器因各种原因不能及时动作,吊笼继续向上运行,将导致吊笼冲击导轨架顶部面发生倾翻坠落事故而设置的钩块状,也是最后一道安全装置。它能使吊笼上行到轨架安全防护设施顶部时,安全地沟在导轨架上,防止吊笼出轨,保证吊笼不发生倾覆坠落事故。

参考资料:《 施工升降机》GBT 10054-2005、施工升降机安全规程.GB10055-2007

字典词典世界车排行榜世界车排行榜【范文精选】世界车排行榜【专家解析】基督教圣诞节相声基督教圣诞节相声【范文精选】基督教圣诞节相声【专家解析】赞美老师演讲稿题目赞美老师演讲稿题目【范文精选】赞美老师演讲稿题目【专家解析】