模板验收规范_范文大全

模板验收规范

【范文精选】模板验收规范

【范文大全】模板验收规范

【专家解析】模板验收规范

【优秀范文】模板验收规范

问题一:主体施工时,模板用什么验收规范,比如缝隙、垂直度什么的

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)(2011年版)

《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)

这就是现行最权威的混凝土结构施工规范和验收规范,有关于模板的章节和相应的数据。

问题二:模板支撑体系如何验收

模板安装完成后,浇筑砼前由项目技术负责人组织有关人员进行模板工程施工验收。验收包括以下内容:(1)模板安装是否符合该工程模板设计和技术措施的规定。(2)模板的支承点及支撑系统是否可靠和稳定,连接件中的紧固螺栓及支撑扣件紧固情况是否满足要求。(3)预埋件:预留件的规格、数量、位置和固定情况是否正确可靠,应逐项检查验收。(4)必须按《建筑安装工程质量检验评定标准》的规定,进行逐项评定模板工程施工验收。(5)支架模板设计上施工荷载是否符合要求。(6)在模板上运输砼或操作是否搭设符合要求的走道板。(7)作业面孔洞及临边是否有防护措施。(8)垂直作业是否有隔离防护措施。验收合格后方可浇筑砼.并作好模板工程施工验收记录。

问题三:模板工程满足哪些要求?

应满足下列要求:

(1)模板的接缝不应漏浆,在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;

(2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;

(3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;

(4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。(《混凝土结构工程施工质量验收规范》)

对模板系统的基本要求是:

(1)保证结构和构件各部分的形状、尺寸及相应位置的正确性。

(2)具有足够的强度、刚度和稳定性。

(3)构造简单、拆装方便、能重复使用。

(4)拼缝严密,不漏浆。

问题四:如何进行模板工程质量验收

8-7 模板工程施工质量及验收要求

8-7-1 基本规定

1.模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

2.在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。

模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。

3.模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

8-7-2 模板安装

8-7-2-1 主控项目

1.安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

检查数量:全数检查。

检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。

2.在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

8-7-2-2 一般项目

1.模板安装应满足下列要求:

(1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;

(2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;

(3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;

(4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

2.用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

3.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。

检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。

4.固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合表8-79的规定。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

检验方法:钢尺检查。

预埋件和预留孔洞的允许偏差 表8-79

项目允许偏差(mm)

预埋钢板中心线位置3

预埋管、预留孔中心线位置3

插筋中心线位置5

外露长度+10,0

预埋螺栓中心线位置2

外露长度+10,0

预留洞中心线位置10

尺寸+10,0

注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

5.现浇结构模板安装的偏差应符合表8-80的规定。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 表8-80

项目允许偏差(mm)检验方法

轴线位置5钢尺检查

底模上表面标高±5水准仪或拉线、钢尺检查

截面内部尺寸基础±10钢尺检查

柱、墙、梁+4,-5钢尺检查

层高垂直度不大于5m6经纬仪或吊线、钢尺检查

大于5m......余下全文>>

问题五:建筑木模板国家标准

模板标准? 已经不用了 现在都用统一的 混凝土标准 里面包含了模板

在一般的建筑书店都能买到

问题六:请问监理验收钢筋,模板,都需要验收哪些地方。

钢筋:钢筋规格、尺寸、位置;钢筋的搭接接头位置、质量;钢筋的构造要求(抗震、箍筋加密区、钢筋锚固长度、搭接长度);钢筋保护层厚度;对照检查一下本验收部位钢筋原材料试验做了没有,合格否?特别是有抗震要求的钢筋;检查一下本验收部位施工试验做了没有,合格否?特别是钢筋接头(除绑扎搭接)试验。

模板:构件的尺寸,模板的平整度,模板的加固,模板的拼缝,如果是梁板模板还要看一下模板的支撑体系是不是符合要求。

其它的轴线尺寸等等。

差不多就这些了。

验收时对照钢筋、模板检验批检查记录表填写,就不会有漏项。

问题七:混凝土现浇构件截面尺寸的允许偏差为多少啊?

应该分构件和部位、层高等,按照现行的《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)执行。要注意一点:模板验收时的允许误差和结构拆模后构件外观尺寸的允许误差是不一样的。

问题八:根据GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》最新规定,是否应取消模板拆除检验批

模板分项说明里有这句话:

本次修订删除了模板拆除的内容,主要因为国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 已经包含模板拆除的规定,且模板拆除属于施工过程,不宜作为模板工程的验收内容加以要求。

且“条文说明”中有这么一段话“实施中应注意,模板拆除虽不参与混凝土结构质量验收,但应遵照现行国家标准.......的有关规定执行。”

这个有关规定就是《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 。

模板拆除检验批还是一样要做的。