电气工程施工方案_范文大全

电气工程施工方案

【范文精选】电气工程施工方案

【范文大全】电气工程施工方案

【专家解析】电气工程施工方案

【优秀范文】电气工程施工方案

问题一:电气工程的施工方案

不知道你要哪方面的?给你说个建筑方面的吧。

1.电气工程概况

1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。

1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。

1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。

2.施工前准备工作

2.1 技术准备工作

施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。

2.2 现场准备工作

施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。

2.3 人员准备工作

施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。

2.4 电气工程主要工程量计算,详见表13-1。

3.电气工程主要施工方法及质量要求

3.1 管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求

3.1.1 首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。

3.1.2 根据设计图纸要求及×年×月×日图纸会审记录,有吊顶的房间管线为自线槽引出钢管明设,地下1,2层照明支路为沿150 × 100mm 钢线槽明设。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管和电信人口保护管。

3.1.3 关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检(互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。

3.1.4 吊顶内管路的敷设:吊项内敷设的管路的固定方式均订用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》(92DQ)操作。

4.电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施

4.1 电气安装各分项检验批工程质量标准

4.1.1 管路敷设分项检验批质量标准:

材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在10层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,Φ30以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15mm。

4.1.2 管内穿线分项、检验批质量标准:

材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0. 5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确、无误的情况下进行,同时在穿......余下全文>>

问题二:怎么编写电气改造工程施工组织设计

电气工程施工组织设计编制标准

工程概况

2.1 建筑工程概况

●该项中简要概述工程名称、工程的地理位置、工程的结构形式、建筑面积、层数及层高、地面及楼面和墙体的主要做法、工程在建筑方面的特殊要求和主要特点、工程的开工和竣工日期。

●这些内容的介绍是为了让电气施工人员了解土建工程情况,做到对土建工程心中有数。以便做好电气施工方面有针对性的准备工作。同时,也能使电气施工技术人员提前发现电气工程与土建工程的矛盾点,及时与设计和有关人员联系解决在工程施工前

2.2 电气工程概况

这项内容是根据电气施工图编制的。是电气施工组织设计的重要部分,一般包括以下五方面:

2.2.1 简述电气工程施工项目(电气分项工程)的内容

2.2.2 工程的供电系统采用方式,电源引入情况,均需介绍清楚,对于设计意图及有关特殊要求,要特别加以注明提示。

2.2.3 对于我们所承担的电气安装工程的主要项目,要分系统详细介绍其内容,不能漏项。如强电系统包括哪些项目,采用哪种布线方式、接地形式等。

2.2.4 该工程在电气安装设计上的重点或特殊要求要详细写明。这一点尤其重要,(如果是一般工程无此项内容,则不写)。

2.2.5 电气工程的接地保护方式,设计对接地电阻值的要求均需详细介绍。

其他施工图中需说明的内容,根据情况另定。

3 施工准备

在该项中有四个方面的内容要写清,而且要根据工程的实际需要,说明准备工作的详细情况。

3.1 技术方面的准备。这是首要的一条,要写全面而且清楚。其中,如何组织好设计交底,作好有关记录,哪些人员参加会审图纸等等要详述。同时还要讲清有关施工、技术人员的工作范围和职责。

3.2 施工机具及主要材料、设备的准备。

在这一项目中,要列出主要大项材料、设备、主要大型的工机具的名称、规格、数量、进场日期,还有该项工作的主要负责人和部门也同时明确提出写明。如有需要外加工订货的项目,要提出加工及进场日期。该项宜用下面的表格形式在方案中列出:

序号材料、设备、机具名称规格型号单位数量要求进场日期有关责任部门及负责人备注

3.3 础劳动力准备。

根据电气分部工程的施工预算,计划出总用工数额。再根据工程的结构阶段、装修阶段不同施工情况,列出主要工种的用工人数和安排计划。

3.4 其他有关方面的准备。

设计对工程如有特殊要求的部分,也要考虑特殊的准备工作。

4 施工部署及施工进度

项目划分:项目划分情况。(如有分包单位参与或者甲方参与分包项目时,更要写清项目分包情况,使电气施工人员掌握各自分担的任务)。

4.1 施工部署原则。(比如:集中力量保重点、合理安排工序、推广先进技术、施工方法等内容)

4.2 施工组织。(该工程主要部署的施工、技术、质检等管理人员情况)

4.3 施工配合。(说明如何去配合土建及其他专业施工)

4.4 施工进度计划。

● 电气安装工程的施工进度计划,必须以土建工程的施工进度计划为依据,在此基础上去安排电气工程的进度计划。

● 电气安装工程的施工进度计划要按不同的分项工程,以线段法,按日期排列出来,最后以表格形式写出。

5 施工程序和施工方法

本项内容主要交待清楚各道工序的连接和施工程序,以及施工过程主要分项的具体做法。可参照《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》,编写出电气安装工程的主要分项工程的工艺流程图。同时根据工程的实际情况提出主要的施工方法。这部分是电气施工方案的主要部分,要把该工程实际的施工特点体现出来......余下全文>>

问题三:在实际建筑施工中甲方电气工程师的主要工作内容是什么

1、参与专业资料的收集,参与项目技术方案论证;为对口管理设计院提供设计条件;对设计经济性进行评估并提出优化和阀进建议,并审核方案、施工图等;

2、统一协调、管理电气专业施工单位现场施工,控制工程质量及进度,组织电气专业分项验收及其它工程验收。

3、审查专业施工方案、办理相关施工审批手续及政府部门沟通工作。

4、协助部门控制投资成本,严格控制现场签证、洽商结果及工程付款的确认。

5、协调电气工程与相关土建、水暖配套工程之间的关系;协调管理专业承包商、监理公司现场工作。

6、协调施工过程技术问题,确认有关电气方面技术条件和参数;

7、负责设计变更和审核、跟踪、发放等。

8、负责供电、电话、电视、消防等各项验收工作,办理合格证、许可证等;

9、负责强弱电相关手续报批报建手续办理,以及各项费用缴纳及减免申请。

问题四:谈如何做好建筑电气工程的施工管理工作

摘要:建筑电气工程现场的施工管理显得格外必要,决定着整个建筑工程的成败。电气施工管理人员的业务能力对整个施工管理现场发挥着决定性的作用,决定着建筑施工管理的质量和水平。对于建筑工程项目来说,一定要做好相关前期准备工作。从立项、方案制定、可行性分析到图设计以及员工施工,最后包括竣工验收等各个阶段,都需要建设单位对电气部分加以重视,以便提供必要的资料。(剩余2963字)

问题五:电气安装工程质量验收记录表(全套)(GB50303电气表格)

人防的和下面验收记录表填写大同小异。

第六节 表格填写范例

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

附表A 开工日期:2002年5月18日

工程名称 北京华云酒店 施工许可证(开工证) 京施0200318

建设单位 北京市建设开发公司 项目负责人 李小东

设计单位 大地设计事务所 项目负责人 田北

监理单位 五环监理公司 总监理工程师 郝大海

施工单位 北京亿卷阁建筑工程公司 项目经理 安文生 项目技术负责人 刘延慈

序号 项 目 内 容

1 现场质量管理制度 ①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④质量与结济挂勾制度。

2 质量责任制 ①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。

3 主要专业工种操作上岗证书 测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。

4 分包方资质与对分包单位的管理制度

5 施工图审查情况 审查报告及审查批准书京设02006

6 地质勘察资料 地质报告书

7 施工组织设计、施工方案及审批 施工组织设计、编制、审核、批准齐全

8 施工技术标准 有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种

9 工程质量检验制度 ①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划

10 搅拌站及计量设置 有管理制度的计量设施精确度及控制措施

11 现场材料、设备存放与管理 钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法

检查结论:

现场质量管理制度基本完整。

总监理工程师 郝大海

(建设单位项目负责人) 2002年5月10日

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)

GB50203—2002

附表 B.0.1 0203010 1

单位(子单位)工程名称 北京华云酒店

分部(子分部)工程名称 主体部分 验收部位 一层墙

施工单位 北京亿卷阁建筑工程公司 项目经理 安文生

施工执行标准名称及编号 QJ68.006—2002砌砖工艺标准

质量验收规范名称及编号 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录

主控项目 1 砖强度等级 MU10 2份试验报告MU10 符合要求

2 砂浆强度等级 M10 试块编号6月10-06

3 水平灰缝砂浆饱满度 ≥80% 90、96、97、90、95、96

4 斜搓留置 第5.2.3条 /

5 直搓拉结筋及接搓处理 第5.2.4条 √

6 轴线位移 ≤10mm 20处平均4mm,最大7mm

7 垂直度(第层) ≤5mm 3处平均3.8mm,最大5mm

一般项目 1 组砌方法 8-12mm √

2 水平灰缝厚度10mm 第5.3.1条 √

3 基础顶面、楼面标高 ±15mm 6 5 7 3 7 9 符合要求

4 表面平整度(混水) 8mm 4 6 3 3

5 门窗洞口高宽度 ±5mm 2 2 3 ⑤ 4 2 1 2 ⑤ 4

6 外墙上下窗口偏移 20mm 11 8 6 10

7 水平灰缝平直度(混水) 10mm 5 12

8 7 6

施工单位检查

评定结果 专业工长(施工员) 李伟 施工班组长 王力

......余下全文>>

问题六:注册电气工程师什么单位需要

设计院

问题七:电气工程施工前应如何做好施工技术交底

电气进场施工技术交底书

施工队接到施工任务后,施工过程中必须依据技术交底来进行施工,不得自行其是,不得违规施工,本技术交底内容如下:

1、 必须严格按照经会审后确定的施工图纸进行施工;不得擅自改动,如有违反,罚款二千元至一万元。

2、 进入施工现场必须遵守施工现场安全生产、文明施工的管理规定;施工现场临时用电规定、安全技术操作规程、安全教育制度。

3、 协助施工材料的进场退场搬运、材料转移搬运、仓库变迁的材料搬运,领取施工材料要登记。

4、 施工过程中,要爱护好施工材料,不得损坏和浪费施工材料,施工结束后,要把施工剩余材料(包括废线和包装箱)回收回仓库,不准私自处理。不准私自把施工材料带出工地。以上规定,如有违反,除按价赔偿外,还追加二百元至一千元罚款。

5、 线管、线槽安装高度为距离天花面300毫米处,与消防或空调管道交叉作业时,应注意避开风口和喷淋口,且距离不低于50毫米,平行时,距离不低于100毫米。

6、 线管内不能有电线驳接头,线槽及接线盒内除接地(PE)线和保护接零(PEN)线外,其他线不得驳接,线路必须在电器设备及照明灯具内驳接,如发现有不按要求的地方,每处罚款200元。

7、 线管和线槽在建筑物变形缝处,应设置补偿装置,如有违反,罚款200元。

8、 线管、线槽敷设的水平度,偏差不能超过4毫米,垂直度偏差不能超过3毫米。

9、 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不能穿于同一线管内,电线穿线管,导线总面积不大于管内面积的40%,线槽内导线总面积不大于线槽面积的60%。

10、 电线敷设:零线统一采用蓝色,相线采用黄、绿、红三色均可,地线采用黄绿双色线。

11、 暗敷的线路,必须采用镀锌线管保护,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15毫米。

12、 DG20、DG25线管直线段固定支架安装距离不能超出1500毫米,固定点间距均匀,安装牢固,在终端、弯头或柜、台、箱、盘等边缘距离150毫米至500毫米范围内设有管卡。

13、 镀锌线管之间的连接不得采用软管代替,同时必须有跨接接地线,接地线采用专用接线夹,连线采用黄绿双色铜芯软导线,线芯面积不小于4平方毫米。

14、 线管或线槽经金属软管与灯具连接时,金属软管长度不得超过800毫米,连线不得超过1000毫米,以上安装长度,如超过规定部分,按500%罚款。

15、 40×60、60×80线槽支架安装距离不得超过1300毫米,80×100至150×300线槽支架安装距离不得超过1000毫米。

16、 金属线槽全长不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

17、 镀锌线槽间连接扳的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的固定螺 栓。

18、 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件螺母应在线槽外面,电线在线槽内应有一定余量,不得有接头。电线按回路编号,分段绑扎,绑扎点间距不应大于两米。

19、 电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水,管口应有保护措施。

20、 在电气设备器具安装前,必须把线路的绝缘电阻测量好,并做好记录。

21、 金属管或其它属性导管与刚性导管或电气设备器具间的连接必须采用专用接头连接。

22、 电器设备的金属线盒必须有明显的保护接地(PE)线,保护接零(PEN)线连接。

23、 照明配电箱内配线整齐,无绞接现象,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于两根,零线和保护地线应经汇流排配出,回路编号应齐全,标识正确。

24......余下全文>>

问题八:谁能下载的建筑电气工程施工工艺标准DB64/T282-2003吗

百度就可以找到

问题九:电气施工组织设计样本

施 工 组 织 设 计

一、 编制依据

1、 电气施工图纸

2、 国家电气施工规范

3、 《电气装置安装工程施工及验收规范》

二、 工程概况

(一) 工程简介

本工程位于 。由 公司开发, 设计研究院有限公司设计,监理公司为 监理公司,由 公司组织施工。

(二) 主要施工内容

1. 泵房两台潜水泵。四组给水泵的接配电室电缆敷设和照明安装。

2. 臭氧间四个直流风机配电室电缆敷设和照明安装。

3. 两个催化氧化塔的照明安装。

4.氧化池尾气破坏器电缆敷设及照明安装。

5.阀门室照明。

三、施工进度计划

(一) 施工进度表

序号工 作 内 容预计用时所需施工人员

1照明管线敷设10天2人

2照明电缆5天4人

3轴流风机电缆以及管线敷设3天4人

4各种电缆头制作安装3天2人

5照明电源箱安装1天2人

6催化池电机管线敷设2天2人

7各种电机管制作敷设2天2人

8桥架制作安装3天4人

9电缆集中敷设2天6人

10土建挖沟,打孔1天4人

共计耗时一个月左右

(二) 大型机具设备

序号设 备 名 称数 量

1电 焊 机三台

2套 丝 机一台

3砂 轮 锯一台

四、 施工准备

(一)、技术准备

1、 接到图纸后,立即发给工长、施工预算及班组,由技术质量部负责组织图纸会审及技术交底。在会审时把发现的问题集中起来并做好记录,在技术交底时一并提出并办理洽商。及时研究制定施工方法和技术措施。

2、 技术员、施工员、操作员要认真学习有关规程、规范及验收标准。掌握施工方法,了解工程的质量标准。施工中严格按图施工。

3、 技术员及施工员要提前做好施工方法、技术节约措施、安全、文明、消防等措施。

(二) 材料准备

1、 施工人员根据图纸编制一次性材料计划,及时提交给公司设备物资部。

2、 管材、接线盒、灯头盒、套管先组织进入现场,确保施工顺利进行。

3、 材料采购人员要认真熟悉生产计划,材料计划、设备加工定货计划。选用设备、材料时要货比三家,择优选用,尽快落实货源,按生产进度、部位分期分批组织进入施工现场。

4、 原材料、半成品及成品设备,进入现场要及时进行检查验收,不合格的产品要坚持退货,做好对进入现场的材料、设备的品种、规格、数量的核对工作。如数量、规格、型号不对,及时找有关人员解决以保证施工。

五、 主要施工方法及技术措施

(一) 管路敷设的主要施工方法

1、 地面上的管路敷设

由于结构已完成,原有管路不能利用,卧室、客厅插座管路直接敷设在木龙骨内。钢管内、外壁均刷防腐漆。管路弯曲半径、弯扁度符合规范要求。管路抚定用专用固定卡固定,必固定牢固。

2、 墙体内管路敷设

隔断墙为陶粒砌块或轻钢龙骨,在其中敷设的管路,钢管内、外壁要刷防腐漆。要用云石机进行开槽,不能直接剔槽,以免破坏结构。管路不能直接固定在轻钢龙骨上。

3、 吊顶内管路敷设

应在土建吊顶前先敷设管路,要求先了解土建吊顶高度、标高、设备位置。根据以上尺寸、标高、位置,按照电气图纸所标管路标高,先在顶板上进行定位弹线,以便准确的确定好灯具在吊顶上的位置,当吊顶有分格块线条时灯位必须按吊顶格块分布均匀,灯位应在方格块中,灯具两边尺寸大小一致。然后根据灯位确定管路敷设部位及走向。

吊顶内管路严禁用塑制品,管路敷设按1.5米一个支架固定,始端与终端按0.5米一个支架固定。吊顶内的接线盒或灯头盒固定应固定在支架上,盒口朝下严禁朝上。......余下全文>>