问题一:混凝土强度评定是怎样做的举例说明一下?

对同一验收批同一设计强度,工程现场分两种方法评定:

(一)非统计方法——用于试块组数n≤9组时

mfcu≥1.15fcu,k

fcu,min≥0.95fcu,k

(二)统计方法——用于试块组数n≥10组时

mfcu-λ1 Sfcu ≥0.90fcu,k

fcu,min≥λ2 fcu,k

公式中的参数含义为:

mfcu为n组试块的平均强度值

fcu,k 为设计强度标准值

fcu,min为n组试块的最小强度值

Sfcu为n组试块的强度值标准差

其中Sfcu =[ (∑f 2cui - n ??m 2fcu )÷( n - 1 ) ]1/2

合格判定系数(λ1、λ2)的取值为:

组数n 10~14 15~24 ≥25

λ1 1.7 1.65 1.6

λ2 0.9 0.85

问题二:混凝土强度检验评定标准差怎么算

10组 33 32 33 35 36 36 35 38 36 31

平搐值=34.5

(33*33+32*32+33*33+35*35+36*36+36*36+35*35+38*38+36*36+31*31)=11945

11945-10*34.5*34.5=42.5

42.5/(10-1)=4.7

4.7开平方=2.2

问题三:混凝土强度评定标准

20组以上同10-20组,也是采用数理统计方法

他的系数没有对齐,这是个表格,要对齐的看

组数n= 10~14 15~24 ≥25

λ1 = 1.7 1.65 1.6

λ2 = 0.9 0.85 0.85

当组数在10-14间的时候,λ1取1.7,λ2取0.9,代入到二楼提供的式子里。以此类推。式子成立的话就是合格了。

另外:mfcu:平均强度;15fcu,k 标注值,C30的就是30;fcu,min是最小值;

μfcu同mfcu,也是平均强度;σfcu是标准差,要计算的。

计算标准差的方法,所有数的平方和减去(平均值的平方乘于数的个数-就是几个数),所得结果除以数的个数减一,再把所得值开根号,就是1/2次方,得到的数就是这组数的标准差。

问题四:评定混凝土强度的方法有几种

评定混凝土强度的方法有几种

答:根据《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010,评定混凝土强度的方法有:用统计方法和非统计方法,(统计方法又分一、二,但一、二适用的条件不同,一、适用方差已知的统计方法,二、适用方差未知的统计方法)。

一、方差已知的统计方法:《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010中规定公式进行评定。

5.1.2 一个检验批的样本容量应为连续的3组试件,其强度应同时符合下列规定:

mƒcu≥ƒcu,k+0.7σ0 ( 5.1.2—1)

ƒcu,min≥ƒcu,k-0.7σ0 ( 5.1.2—2)

当混凝土强度等级不高于C20时,其强度最小值尚应满足下列要求:

ƒcu,min≥0.85ƒcu,k ( 5.1.2—4)

当混凝土强度等级高于C20时,其强度最小值尚应满足下列要求:

ƒcu,min≥0.90ƒcu,k ( 5.1.2—5)

二、方差未知的统计方法:《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010中规定公式进行评定。

5.1.3 当样本容量不少于10组时,其强度应同时符合下列规要求:

mƒcu≥ƒcu,k+λ1●Sƒcu (5.1.3—1)

ƒcu,min≥λ2●ƒcu,k (5.1.3—2)

当检验批混凝土强度标淮差Sƒcu 计算值小于2.5N/mm²时,应取2.5N/mm²。

λ1、λ2按混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010表5.1.3选。

三、非统计方法:《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010中规定公式进行评定。

5.2.2 当样本容量小于10组时,其强度应同时符合下列规要求:

mƒcu≥+λ3●ƒcu,k (5.2.2—1)

ƒcu,min≥λ4●ƒcu,k (5.2.2—2)

λ4取0.95。混凝土强度等级<C60,λ3取1.15,≥C60,λ3取1.10。

问题五:砼强度评定中,用统计法和非统计法的区别?

《建筑安装工程质量检验评定标准》确定,预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应按标准规定的统计方法评定混凝土强度。对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可按标准规定的骸统计方法评定。

不大于10组的混凝土试件按非统计方法评定强度,大于等于10组混凝土试件按统计方法评定混凝土强度。

问题六:混凝土试块评定表里负责人由谁签字

“试验”或者“施工”一栏由试验室主办人员即一般能承担做试验的人员签字;

“复核”由部门负责人(一般为副职)签字;

“负责人”由部门负责人(正职)签字,正职不在可由其主管领导即项目总工签字;

工地试验资料签字人员一般要求投标人员或者有试功检测工程师或者试验员证,方可签字。

具体根据地方要求执行。

问题七:混凝土强度评定表怎么做

50107-2010新规范。

根据你的评偿组数,分为统计方法和非统计方法。规范有详细说明。

问题八:砂浆强度评定和混凝土评定,两个标准是不是《混凝土强度检验评定标准》这一个标准来评定的?

答:不是一个标准。

《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010,评定混凝土强度合格与否。

砂浆强度评定标准:已列入建设标准制订、修订计划。由山东省建筑科学研究院制订。

那么砂浆强度评定标准 依据什么

答:砂浆强度评定依据《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002,

4.0.12  砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:

同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度过的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

注:(1)砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

(2)砂浆强度应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准。

新的《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011自2012年5月1日起实施GB50203-2002同时废止。砌筑砂浆评定作了修改。

4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:

1、同一验收批砂浆试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级的1.10倍;

2、同一验收批砂浆试块抗压强度过的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。

注:1 砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组;同一验收批只有1组或2组试块时,毎组试块抗压强度的平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;对于建筑结构的安全等级为一级或设计使用年限为50年及以上的房屋,同一验收批砂浆试块应的数量阀得少于3组;

……

问题九:砼强度评定标准中,是按一个检验批评定吗?

不是,北京地标资料管理规程表C6-9你自己看看,同一单位工程同一强度等级,同结构类型,抗压强度一起统计,比如一座桥,所有桥墩一起参与评定,楼房例如楼板,1~5层楼板一起在《统计、评定记录》里参与评定。