供暖前期准备工作_范文大全

供暖前期准备工作

【范文精选】供暖前期准备工作

【范文大全】供暖前期准备工作

【专家解析】供暖前期准备工作

【优秀范文】供暖前期准备工作

问题一:第一次供暖业主需要做好什么准备工作

了解使用方法,注意渗漏,及时报告。

问题二:供暖前期收费单位收费所要做的准备工作都有啥

做好广告和宣传,暖气就是好比小棉袄

问题三:地板采暖中施工前准备工作是什么?

你好,地板采暖中施工前准备工作:

1、此阶段应该做好整个装修工作的统筹规划,准备好地板采暖施工所需要的资料,具体情况为:

2、设计图纸等技术文件应齐全,并已经进行技术交底;

3、协调工作配合流程,避免与其他工种进行交叉施工作业,特别是所有后期装修所需要的地面孔洞应打好,避免以后的任何钻孔工作;

4、保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间也应做过闭水试验并经过验收。地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管路及任何影响施工的设备、材料、杂物等;

5、施工现场应有水电供应,有专用的材料存放地,同时应保证施工环境温度不低于5度;

问题四:物业公司入冬后采取的防冻措施及供暖来临前的各项准备工作。

防冻措施:

1、对园区公用水管、阀门等进行了集中检查,有效地保障了业主正常供水需求;

2、集中对园区所有的设备间门用针管注射器对其锁芯进行防冻油注入,确保了设备间门的顺利开启。防冻油的注入不仅方便了客服部人员对门锁的开启,而且延长了门锁的使用寿命,使物业员工能更好的维护设备间内的设施设备,确保了其正常运行;

3、在园区所有设备间内放置测温点,每日由专人巡检观察,观察设备间内温度,并用测温枪对园区所有设备间进行测温,及时了解其温度,保障设备间内的设施设备不受冻;

4、针对园区大部分设备间的防盗门出现透风透气现象,维修部加班加点集中用发泡胶对门口漏风处进行密封处理,确保设备间内的温度,有效降低了设施设备受冻率;

5、未雨绸缪:提前研制暖水加热器,针对园区设备间内已冻的水表、水管,采用水暖加热器进行缓冰处理,避免管道冻裂,确保水表正常运行,保障设施设备使用寿命,维护了业主的利益。

一、冬季供暖前的各项准备工作

做好冬季供暖工作,需要参照本年度工作计划在供暖前进行多项准备工作,以便为冬季供暖工作提供强有力的各种保障。

1、人员保障:

首先要调配好供暖设备运行人员的数量和质量,保证冬季供暖运行人员具备合格的上岗证,自身状况、精神面貌应无任何妨碍热力运行方面的疾病;人员配备数量、运行时间严格按照国家或行业规定去做。

2、制度保障:

建立健全涉及冬季供暖工作的各项规章制度,其中包括:热力运行岗位值班制度、热力运行岗位交接班制度、热力运行岗位巡视制度、门禁制度,要求值班人员认真遵守并严格执行,定期进行考核。

3、物资保障:

冬季供暖前应彻底检查、核实冬季所需物资情况,准备好冬季供暖期间所需要的材料及相关零部件,以避免因购买材料耽误维修时间,其中包括热力板换所需配件、热水循环泵备件、新风机组备件以及作为供暖设备电气控制部分所需的应急处理备件。

4、设备保障:

(1)应将管道进行保温处理,防止管道冻坏。

(2)检查楼顶机房、水箱间、电梯机房、风机房等部位的供暖、保温情况,保证该部位供暖设施完好,防止出现冻坏含水管道、设备。

(3)对于冬季供暖系统设备进行彻底检修:其中包括对热力板换、热水循环泵、新风机组、分布在各部位暖气以及作为供暖设备电气控制部分的检查、维修、保养,确保供暖设备完好。

5、技术保障:

(1)检查、核实楼宇自控操作站设备、设施是否完好,特别是涉及冬季供暖的各种显示功能应完备、准确,报警装置应完好。

(2)各传感器、执行器、温度控制器应完好。

(3)对采暖水系统进行清洗预膜,保证系统水质合格,防止管道出现腐蚀现象;定期检查采暖水系统水质,合理调整水质结构,确保合格。

6、安全保障:

(1)热力供暖运行前,部门内要召集全体热力运行人员召开安全会,进行供暖安全教育;落实各项安全责任制,保证设备及人员安全。

(2)制定或完善热力站应急处理预案;组织运行人员学习、演练,一旦出现问题能够做到及时发现、及时处理、及时联系。

(3)应在热力站明显位置悬挂逃生路线图;紧急出口标识应准确清晰;逃生通道不得锁门;逃生通道附近应无任何障碍。

(4)热力站一次水供水管道、设施防烫标识应清晰、齐备;管道阀门及保温应完好无损,避免出现运行人员烫伤以及热量流失现象。

(5)按照检测计划,供暖前对系统压力表、温度表检测,确保完好。

(6)热力站内通道区域严禁私拉乱拽悬挂在半空中的各种管、线。

(7)热力站内地漏、泄水沟及排水系统应定期检查,确保完好可用。

(8)热力站以及附近周边地区明显位置应配备足够的灭火器材。

(9)热力站运行人员应确保电话、对讲机以及......余下全文>>

问题五:冬季生物质热水供暖炉开机前准备工作有哪些

随着天气逐渐转凉,又到了一年一度的供暖准备时期,和以往不同的是受国家节能环保、燃煤锅炉拆改政策的影响,今冬的锅炉主要是使用清洁环保的生物质热水锅炉供暖,生物质热水供暖锅炉的使用将极大的缓解雾霾危机。

和传统的锅炉形式一样,生物质热水供暖锅炉在运行之前也需要经过检查、清洗以及充水等准备工作,以确保冬季供暖时能够高效率的运行,以下是南京格林威尔能源科技分析的生物质供暖锅炉冬季开机前的准备工作:

1、清洗:生物质供暖锅炉清洗的目的是清除管网系统中的污泥、铁锈及其他杂质,防止在运行中阻塞管网和散热设备。清洗分为粗洗和精洗,当循环水洁净时,精洗结束。

2、充水:当生物质热水供暖锅炉清洗结束之后,就可以给系统充水了,必须使用符合国家水质标准规定的软化水,充水的顺序是生物质供暖锅炉一外网—热用户,充水速度不宜太快,有利于空气自系统中排出。

3、检查:主要是检查生物质供暖锅炉的定压装置、循环水泵、补给水泵(检查泵体中的泥沙和其他脏物是否冲洗干净,叶轮是否完好,填料松紧是否适度,电动机接线是否正确,地脚螺钉是否松动。 )、安全保护装置等设备,

格林威尔能源科技为了满足企业冬季供暖的需求,在设计生物质热水供暖锅炉的时候,用西安交通大学最新燃烧理论成果结合公司最新研发技术研制,使得生物质热水供暖锅炉出力足,热效率高,运行稳定可靠,超负荷能力强,节能环保。

问题六:总结供暖期间发现的问题和好的工作方法

一年一度的供暖又开始了,如何克服冬季诸多不利因素,做好冬季的供暖工作,也是摆在众多物业管理企业面前的一个难题,下面就如何做好冬季供暖工作,谈一点肤浅的体会。 一、冬季供暖前的各项准备工作做好冬季供暖工作,需要参照本年度工作计划在供暖前进行多项准备工作,以便为冬季供暖工作提供强有力的各种保障。1、人员保障:首先要调配好供暖设备运行人员的数量和质量,保证冬季供暖运行人员具备合格的上岗证,自身状况、精神面貌应无任何妨碍热力运行方面的疾病;人员配备数量、运行时间严格按照国家或行业规定去做。 2、制度保障:建立健全涉及冬季供暖工作的各项规章制度,其中包括:热力运行岗位值班制度、热力运行岗位交接班制度、热力运行岗位巡视制度、门禁制度,要求值班人员认真遵守并严格执行,定期进行考核。3、物资保障:冬季供暖前应彻底检查、核实冬季所需物资情况,准备好冬季供暖期间所需要的材料及相关零部件,以避免因购买材料耽误维修时间,其中包括热力板换所需配件、热水循环泵备件、新风机组备件以及作为供暖设备电气控制部分所需的应急处理备件。 4、设备保障:(1)应将管道进行保温处理,防止管道冻坏。(2)检查楼顶机房、水箱间、电梯机房、风机房等部位的供暖、保温情况,保证该部位供暖设施完好,防止出现冻坏含水管道、设备。(3)对于冬季供暖系统设备进行彻底检修:其中包括对热力板换、热水循环泵、新风机组、分布在各部位暖气以及作为供暖设备电气控制部分的检查、维修、保养,确保供暖设备完好。 5、技术保障:(1)检查、核实楼宇自控操作站设备、设施是否完好,特别是涉及冬季供暖的各种显示功能应完备、准确,报警装置应完好。(2)各传感器、执行器、温度控制器应完好。(3)对采暖水系统进行清洗预膜,保证系统水质合格,防止管道出现腐蚀现象;定期检查采暖水系统水质,合理调整水质结构,确保合格。6、安全保障:(1)热力供暖运行前,部门内要召集全体热力运行人员召开安全会,进行供暖安全教育;落实各项安全责任制,保证设备及人员安全。(9)热力站运行人员应确保电话、对讲机以及手机通讯工具完好。(10)一次管线阀门应完好,并在供暖前进行开关试验,以便一旦出现异常情况能够及时关闭。(11)热力公司应急处理联络人员名单电话齐全、有效,异常情况下,对热力公司应急处理的引导路线要清晰,畅通,确保应急处理工作能够顺利进行。7、服务保障:努力为客户提供精细、热情、周到的物业服务是衡量物业管理服务水平的重要标志之一,为了保证小区供暖设备设施安全,使客户直接参与到物业管理服务过程中,供暖前采取给重要客户发通知或张贴告示的方式提示客户,一方面提示业主上班(长时间外出)时将门窗和用电设施关闭;另一方面又要提醒客户不要关闭末端阀门,使之能够正常运行,以防止出现末端设备和管道冻裂现象,另外,对于供暖系统出现的问题能够做到及时发现及时解决,避免出现安全责任事故。8、维修......余下全文>>

问题七:家庭装修,地暖安装前需要那些准备工作?

把地面垃圾全部清扫干净就可以了,地暖就可以进场施工!没别的!

问题八:供暖试压怎么处理施工员会进家吗

采暖系统试压-准备工作

根据水源的位置与试压系统的情况和要求,按照事先制定施工方案中的试压程序、技术措施进行试压工作;试压采用的机具、设备,必须经严格检查,其性能、技术标准都应保证试压的要求;系统加压位置应选择在进户入口供热管的甩头处,连接加压泵与管路;试压管路的加压泵端及系统的末端,均应安装带有回弯的压力表;冬期试压时按照冬期施工技术措施规定执行,要求具有相应防冻技术保护措施。

采暖系统试压-注水前的检查工作

检查全系统管路、阀件、设备、固定支架和套管等,必须安装无误并且各连接处均无遗漏;根据全系统试压或者分系统试压的实际情况,检查系统上的各类阀门的开、关达到正常状态。试压管道阀门全部打开,试验管段与非实验管段的连接处应隔断;检查试压用的压力表灵敏度,其误差应控制在规定范围内;水压试验系统是阀门均处于全关闭状态,等试压中需要开启时再打开。

采暖系统试压-工艺流程

我们可以这样说,一般采暖系统试压的压力为1.0MPa,在测试的十分钟内它的压力降必须要小于0.02MPa,最高是0.02MPa。从工艺流程上说,大致可以分为以下几个阶段。那就是制定试压人员分工→检查阀门、管道→系统充水→系统试压→系统检查、检修→二次系统试压→系统试压检查验收→系统充水冲洗→冲洗验收

采暖系统试压-水压试验步骤

开启水压试验管路中的阀门,向采暖系统注水;打开系统上各高处的排气阀,把管道及采暖设备等全系统的空气排尽;等水注满后,关闭排气阀和进水阀,停止向系统注水;开启连接加压泵的阀门,用电动打压泵或者手动打压泵通过管路向系统加压,同时打开压力表上的旋塞阀,观察压力逐渐升高的情况,通常分2-3次升至试验压力。在此过程中,每加压到一定数值时,应停泵对管道进行全面查看,无异常现象,才可在继续加压;工作压力不大于0.07MPa(表压力)的蒸汽采暖系统,应以系统顶点工作压力的2倍进行水压试验,在系统的低点,不得小于0.25MPa的表压力。

热水采暖或者工作压力超过0.07MPa的蒸汽采暖系统,应当以系统顶点工作压力另加0.1MPa作水压试验。同时,在系统顶点的试验压力不能小于0.3MPa的表压力;若系统低点压力大于散热器所能承受的最大试验压力时,则要分层进行水压试验。

在试压过程中,用试验压力对管道进行预先试压,其延续时间应不少于10min。然后把压力降至工作压力,进行外观全面检查,在检查中,对漏水或者渗水的接口做上记号,以备返修,在5min内压力降小于等于0.02MPa为合格;系统试压达到合格验收标准以后,放出管道内的全部存水(不合格时应等补修后,再次按前述方法二次试压)。

拆除试压链接管路,把入口处供水管用盲板临时堵严。管道试压合格以后,应于工程负责人办理系统移交手续,严谨土建工程进行收尾施工时损坏管道接口。

问题九:暖气前两天给水现在又没了是正常吗

是供暖前试压吧?这是供暖前的准备工作,目的是检查管道的漏处。

站点地图