继电保护装置_范文大全

继电保护装置

【范文精选】继电保护装置

【范文大全】继电保护装置

【专家解析】继电保护装置

【优秀范文】继电保护装置

问题一:什么是继电保护装置?继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么?

(1)当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。

(2)继电保护装置由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。

(3)作用:测量部分是判断保护是否应该启动;

逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、输出的逻辑状态,出现的顺序或他们的组合,使保护装置按一定的逻辑关系工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件。

执行部分是根据逻辑元件传递的信号,最后完成保护装置所担负的任务。

问题二:什么叫继电保护装置???

当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。

相关行业招聘信息,可百度我的名字

问题三:继电保护装置有哪些?继电保护都保护什么?

继电保护装置就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或者不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

它保护的是各种故障(短路、电压大大降低、系统震荡等)和不正常运行状态(过负荷、频率降低、低电压等),因为这些故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。

各种原理的保护,通常可以由一个或者若干个继电器连接在一起组成保护装置来实现。就一般情况而言,整套继电保护装置是由测量部分、逻辑部分和执行部分组成的。因此你所说的保护装置也就是指各种继电器,例如:电流继电器、阻抗继电器、输电线纵联差动保护、变压器的纵差动保护等等,随便拿一本继电保护书上面讲的都是。

希望对你有帮助!

问题四:什么是继电保护装置,有什么用?

变电站继电保护装置能够在电力系统的电气元件或系统发生故障异常(三相短路,两相短路或单相接地等)进而危及电力系统的安全运行时,发出警告信号或直接向断路器发出跳闸命令将故障切除,减少故障造成的停电范围和减轻电气设备损坏程度,保证电力系统能够安全稳定的运行。

继电保护装置一般由下面三个部分组成:

测量比较:测量部分是通过获取被保护的电气元件的物理量,与设定的值进行比较,根据比较的结果生成一组“是”与“非”的逻辑信号,后续的流程会根据这些信号来执行。

逻辑判定:逻辑判定部分按照一定的逻辑关系判定出故障的类型和范围,然后确定保护装置输出相应的动作,例如断路器跳闸、动作是否延时等,然后将这些指令信息传递给后续流程。

执行输出:执行输出部分将逻辑判定传过来的指令,完成保护装置承担的任务,如在故障时跳闸、发送告警或正常运行时不动作等。

问题五:继电保护装置和微机保护装置有什么不一样?

1、原理上:微机保护与传统保护在原理上并无本质差异,只是微机本身强大的计算能力和存储能力使得某些算法在微机上可以很容易的实现,

2、使用上:微机保护集成化的软硬件模式,使得微机保护装置的可靠性大大提高,因此在使用上也更加简便,基本上就是一个黑匣子。

3、通讯上:传统保护基本上没有通讯功能,而微机保护可以扩展出以太网、485等多种通讯接口,通信很方便。

常规继电保护缺点:常规继电保护是采用继电器组合而成的,比如:过流继电器、时间继电器、中间继电器、等通过复杂的组合,来实现保护功能,

它的缺点:

1.占的空间大,安装不方便

2.采用的继电器触点多,大大降低了保护的灵敏度和可靠性

3.调试、检修复杂,一般要停电才能进行,影响正常生产

4.没有灵活性,当CT变比改动后,保护定值修改要在继电器上调节,有时候还要更换.

5.使用寿命太短,由于继电器线圈的老化直接影响保护的可靠动作.

6.继电器保护功能单一,要安装各种表计才能观察实时负荷

7.数据不能远方监控,无法实现远程控制

8.继电器自身不具备监控功能,当继电器线圈短路后,不到现场是不能发现的.

9.继电器保护是直接和电器设备连接的,中间没有光电隔离,容易遭受雷击.

10.常规保护已经逐渐淘汰,很多继电器已经停止生产.

11.维护复杂,故障后很难找到问题.

12.运行维护工作量大,运行成本比微机保护增加60%左右.

13.操作复杂、可靠性低,在以往的运行经验中发现很多事故的发生主要原因有两条:A人为原因:因为自动化水平低,操作复杂而造成事故发生.B继电保护设备性能水平低,二次设备不能有效的发现故障.

14.经济分析:常规保护从单套价来说比微机保护约便宜,但使用的电缆数量多、屏柜多、特别是装置寿命短、运行费用(管理费用、维护费用等)比微机保护高出60%,综合费用还是比微机保护多的.

微机保护优点:

1.微机保护是采用单片机原来,系统具备采集、监视、控制、自检查功能、通过一台设备可以发现:输电线路的故障,输电线路的负荷、自身的运行情况(当设备自身某种故障,微机保护通过自检功能,把故障进行呈现),采用计算机原理进行远程控制和监视.

2.由于微机保护采用各种电力逻辑运算来实现保护功能,所以只需要采集线路上的电流电压,这样大大简化了接线.

3.微机保护的保护出口、遥控出口、就地控制出口都是通过一组继电器动作的,所以非常可靠.

4.微机保护采用计算机控制功能,保护定值、保护功能、保护手段采用程序逻辑,这样可以随时修改保护参数,修改保护功能,不用重新调试.

5.微机保护还具备通讯功能,可以通过网络把用户所需要的各种数据传输到监控中心,进行集中调度.

6.微机保护采用光电隔离技术,把所有采集上来的电信号统一形成光信号,这样有强电流攻击时候,设备可以建立自身保护机制.

7.微机保护采用CPU进行数据处理,加大了数据处理速度.

8.微机保护的寿命长,由于设备在正常状态处于休眠状态,只有程序实时运行,各个元器件的寿命大大加长.

9.微机保护具备时钟同步功能,对于故障可以记录,采用故障录波的方式把故障记录下来,便于对故障的分析.

10.微机保护采用了多层印刷板和表面贴装技术,因而具有很高的可靠性和抗干扰能力.

11.易用性:中文用户界面标准化,易学、易用、易维护.

12.经济分析:微机保护从单套价来说比常规保护约贵些,但使用的电缆数量极少、屏柜少、特别是使用寿命长达25年、运行费用(管理费用、维护费用等)比常规保护降低60%,综合费用还是比常规保护少许多....余下全文>>

问题六:继电保护装置一般是由( )、( )和( )组成的

继电保护装置的组成 一般而言,整套继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断环节和执行输出元件三部分组成。

问题七:电力系统中继电保护装置有什么作用?

继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电

问题八:继保的继电保护装置分类

继电器 (英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

问题九:继电保护装置的任务是什么?

电力系统继电保护的基本任务是:

(1) 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

(2) 反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(如有无经常值班人员)而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短地运行波动造成不必要的动作和干扰而引起的误动。

(3) 继电保护装置还可以与电力系统中的其他自动化装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。

baike.baidu.com/view/84042.htm

问题十:变电站内的继电保护及安全自动装置具体分别是指那些装置,两者又有什么区别?

继电保护及安全自动装置我们一般都连着说的,毕竟这两样东西都是配合使用。

继电保护装置故名思义,就是保证变压器、线路、发电机等设备正常运行的保护,作用就设备正常时运行,故障时正确动作。而安全自动装置保护的是整个电网的安全运行,提高供电可靠性的设备。

继电保护装置包括保护装置、测控装置等等。保护装置向线路、设备(如变压器)提供主保护和后备保护,如光纤差动保护、距离保护、母差保护等;测控装置是控制断路器、隔离开关动作的装置。

安全自动装置包括稳控装置、低压低周减载装置、振荡解列装置、重合闸、备自投装置等等。随着电网容量越来越大,如果高压线路或超高压、特高压(一般是220kV及以上)线路发生事故跳闸,由于这些线路承担着大量负荷,一旦发生事故会引起电源严重不足而负荷很大,这样就会造成电网电压、频率降低,最终会引发大面积停电甚至电网崩溃,所以加装稳控装置,当这些线路跳闸后,稳控装置会向下级或者下下下级(取决于稳控装置主站安装位置)发出某些线路的跳闸指令,甩掉部分负荷,保护电网稳定运行。稳控装置动作肯定是场非常大的事故。

低压、低周减载装置原理与稳控差不多,最大的区别是低压、低周减载只能控制所在变电站的线路。

振荡解裂装置就是系统发生振荡时动作甩掉部分负荷。