快速熔断器_范文大全

快速熔断器

【范文精选】快速熔断器

【范文大全】快速熔断器

【专家解析】快速熔断器

【优秀范文】快速熔断器

问题一:快速熔断器与普通熔断器的区别

普通熔断体的熔丝是具有一定几何形状的金属丝构成;而快速熔断器的熔丝除了具有一定形状的金属丝外,还会在上面点上某种材质的焊点,其目的为了使熔丝在过载情况下迅速断开~

从功能上来说,普通熔断体在适当的过载情况下会有一定的允通时间,实际电流超过额定电流值越大熔断时间就越短,相反超过额定熔断电流越小,熔断时间就越长;而快速熔断器就突出“快”,也就是楼上说的灵敏度高,当电路电流一过载,熔丝在焊点的作用下,迅速发热,迅速断开熔丝,好的快速熔断体耽效率相当高,主要用来保护可控硅和一些电子功率元器件。

问题二:快速熔断器和普通熔断器的区别

从结构上来说,普通熔断体的熔丝是具有一定几何形状的金属丝构成;而快速熔断器的熔丝除了具有一定形状的金属丝外,还会在上面点上某种材质的焊点,其目的为了使熔丝在过载情况下迅速断开~

从功能上来说,普通熔断体在适当的过载情况下会有一定的允通时间,实际电流超过额定电流值越大熔断时间就越短,相反超过额定熔断电流越小,熔断时间就越长;而快速熔断器就突出“快”,也就是楼上说的灵敏度高,当电路电流一贰载,熔丝在焊点的作用下,迅速发热,迅速断开熔丝,好的快速熔断体其效率相当高。

问题三:怎样计算快速熔断器的额定电流

3相 负载容量/(1.732*额定电压)

问题四:熔断器的快断与慢断如何区别和选择?

熔断器快断与慢断有什么区别?

有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,我们称它为脉冲电流也有称它为冲击电流或叫它为浪涌电流。普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电路中若使用的是普通保险丝恐怕就无法正常开机了,若使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护。慢速保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。标准对延时特性都有规定,若标准的规定特性无法满足要求时,可与制造商联系以得到解决。

按熔断速度分,可分为:

特慢速保险丝(一般用TT 表示)

慢速保险丝(一般用T 表示)

中速保险丝(一般用M 表示)

快速保险丝(一般用F 表示

特快速保险丝(一般用FF 表示)

按标准分可分为:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)。

保险丝的选用:

保险丝管的选用可依以下流程:

需考虑因素根据整机所需的安全认证决定保险丝管的安全认证,在此

保险丝管可初步决定为IEC 规格或UL 规格。

1、 设计时电路中空间的限制。

2、 安装方式。

额定电压应大于等于有效的电路电压,分断能力应大于电路中的最大故障电流。整机开关时电路中是否存在起动电流,起动电流在某些电路中是正常的,这种场合应使用延时型和中等延时型保险丝管。保险丝管必须切断的电流及持续时间(该条件由设计人员依具体电路的保护需求而定)。参考相应型号的I-T 曲线,取满足要求的最大额定电流作为上限值A1。

1,通过保险丝管的稳定电流(依具体电路而定)。

2,IEC 规格及UL 规格保险丝的额定电流的差别,详见“稳定电流”。

3,环境温度对保险丝管承载能力的影响,详见“环境温度”。

4,脉冲(冲击电流,浪涌电流,起动电流及电流瞬变值)对保险丝

管寿命的影响。

问题五:快速熔断器熔断后应做怎样的处理?首先应做的检查是什么?

(1)快速熔断器熔断后,首先检查有关的直流回路有无短路现象。无故障或排除故障后,更换熔断器试发硅整流器。

(2)若熔断器熔断同时硅元件亦有击穿,应检查熔丝的电流规格是否符合规定,装配合适的熔断器后试发硅整流器。

(3)设备与回路均正常时,熔断器的熔断一般是因为多次的合闸电流冲击而造成的,此时,只要更换同容量的熔断器即可。

问题六:如何正确选用熔断器

熔断器的选择

(一) 熔断器类型的选择

应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器.

(二) 熔断器规格的选择

1. 熔体额定电流的选择

(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.

(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.

(3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.

对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(2.5~3)

式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A

对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流

IN熔体=Ist/(1.6~2)

对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:

In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime

注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电 动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和.

电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流;

(4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍.

(5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.

(6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流.

(7) 降容使用

在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度 空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.

(8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围.

2.熔断器的选择

(1)UN熔断器≥UN线路.

(2)I N熔断器≥IN 线路.

(3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流。

熔断器在工矿企业的生产过程中和日常生活中主要用于保护低压电器设备,由于使用于不同的电气设备,其容量、大小的选择原则差别很大,在实践中必须严格按照规程规定选择配置。否则,将失去其应有的保护作用。

1. 应用于家用电器。用于家用电器过流或过负荷保护的熔断器,通常家庭用电没有独立设置的过载保护,仅设置熔断器代替之,其配置原则是按家用电器全部使用时总电流的1.05~ 1.15倍来配置。

2.应用于高低压断路器合闸回路。用于高、低压断路器电磁型合闸机构合闸回路的合闸熔断器,由于断路器合闸时间很短(ms级),根据熔断器的电流反时限特性曲线:......余下全文>>

问题七:快速熔断器选择问题

熔断器一般有 gG/L, gR, gS; aR,aM 等几种常用型号,其中:

第一个字母 g: 全范围保护的意思,既可以保护短路,又可以保护过载。

储 a: 局部范围保护的意思,只能保护短路,不能保护过载,过载电流不会引起熔断器熔断,多用于要求能承受短时电流加大的情况,如电机启动等。

第二个字母 反映被保护的对象

G/L: 一般的线路保护。

R: 半导体元件保护,熔断速度较快,俗称“快熔”。

S: 一般用于二次回路,用于整个回路系统的保护,系统内有半导体元件,也有其它元件,其熔断速度介于gG/L和gR之间。

M: 电动机的保护,如aM 专门应用于电动机的保护,其特点是在电动机启动瞬间电流很大时熔断器不会熔断。

所以,依据上面的,您应该选择aR型的熔断器

问题八:为什么保护半导体设备需要快速熔断器

半导体元件承受过电压、过电流的能力较低,稍有不慎就会击穿烧毁元器件。为了保证元件能够可靠安全地长期运行,必须采取一系列过压过流保护措施。快速熔断器就弗过流保护的一种

问题九:快速熔断器的介绍

快速熔断器是一种熔断器的一种,快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。快速熔断器的熔丝除了具有一定形状的金属丝外,还会在上面点上某种材质的焊点,其目的为了使熔丝在过载情况下迅速断开。

问题十:RSG快速熔断器那二极管标识是什么意思?

这就是说明保护半导体设备用的熔断器,快速熔断器上多有这个标识。