问题一:模板工程施工方案

模板工程施工方案

模板工程施工,首先应组织工人熟悉图纸,、并对柱梁板按图纸变更、会审内容进行翻样。后浇带、施工缝处按规范执行,在组合配模后,应进行编号堆放,支模时按编号进行铺设。本工程基础施工作业流程为:基础底板→基础反梁→地下二层墙柱→地下一层梁板→地下一层墙柱→地下室顶板。

(一)模板设计的基本原则

保证模板的平整度及刚度,保证砼脱模后的整体效果。

采用定型化、整体化、工具化的模板,提高工效,缩短工期。

(二)模板周材供应及调配

由木工翻样人员进行模板翻样,完成模板布板图并提交模板(钢管、木枋)周材需用计划表,周材需用计划表经过项目部材料供应负责人审核。由项目部按各单位工程进度分批次进场,统一调配。现场建立严格的周材进场管理制度,并制定节约措施,降低材料损耗。

本工程地下室一层局部为人防地下室,室内部分剪力墙为防爆墙,均有气密性要求和人防要求。对外围剪力墙柱及人防墙加固用ф12对拉螺杆应有防水处理措施,室内柱、墙对拉螺杆只有限位板,可不需要止水板的对拉螺杆。

地下室剪力墙模板加固用对拉螺杆的加设,按施工时砼的侧压力计算,对拉螺杆应按上疏下密设置,为了减少对模板的破坏,地下室剪力墙优先采用旧模板,底部0.9m按间距0.45×0.6m2一根设置,上部按0.9×0.3m2一根设置,螺栓孔布置在模板边缘。

地下室外剪力墙钢筋绑扎,需搭设井型脚手架作为剪力墙立筋的支撑,以防止立筋倒下,同时也可作剪力墙外模支撑外脚手架应与基坑边坡相连,使脚手架满足整体稳定性和刚度要求。

为了满足地下室外墙内模、内剪力墙模板的加固处理应在地下室底板砼中予留30cm短管于外面间距2000便于支撑模板,待结构施工完后,将短钢管头割除,用防水细石砼灌密实以满足底板防水要求。

模板工程施工,首先应组织工人熟悉图纸,并对柱、梁板、剪力墙按图纸进行组合配模,并进行编号堆放,支模时按编号进行铺设。车道地梁、地下一层地梁模板采用砖地模。

(三) 柱子模板

本工程大部分柱子断面为矩形。拟采用18mm厚木胶合板配制,竖向采用50´100木方背楞,横向采用14a型槽钢(140*60*8)加固,Φ16对拉螺杆紧固,加固间距从楼面起200mm,400mm,400mm,500mm,500mm,以上均为600mm。

(四)梁板模板、楼梯模板工程工艺要求

所有框架梁、次梁、平板、楼梯支持采用钢管、扣件搭设。节点大样如下图。

1福后浇带处理:首先在底板上钉高度为15mm,宽度为30m木夹板,中间用1.5厚木夹板高度以设计砼高度减去上、下砼保护层的净高度锯如钢筋直径相符的口子,口子的间距等于钢筋间距,上部用25mm木条,与中间连接的夹板应上、中、下连接成整体并加固,后浇带两边的加固支撑用木撑杆在梁、板砼浇捣前支撑到位,并加设剪刀撑,且应有一定刚度。

后浇带模板封口

2)模板要清理干净,支模前要刷脱模剂,封闭前应清除杂物,拆模后应及时进行清理和检查,如有损坏就及时修理,待清理和检查完毕按编号堆放,以便下一施工段流水使用。

3)模板支撑完后,对板缝进行检查,对柱根部用水泥砂浆进行封堵。

4)现浇钢砼梁板,当跨度大于或等于4m时,模板应按全跨的1/1000高度起拱,预留洞处应预留木盒子,并做好加固处理。

5)模板的拆除,应符合下列规定:

a. 侧模:在砼的强度能保证其表面小棱角不因拆除模板面受损坏后,方可拆除。

b. 底模:在砼强度符合规范规定后,方可拆除。

(五)模板工程的质量检查和质量标准

模板工程在施工完后,应做好工序交接工作,待上道工序验收合格后,方可进......余下全文>>

问题二:木模板支撑施工方案

我发一份木模板支撑专项方案到你的QQ油箱,上面有支撑体系介绍,也有计算过程。

问题三:模板工程施工方案范本

模板施工方案

目录

一、工程概况 2

二、材料质量要求 2

三、施工中模板系统的基本要求 2

四、模板系统设计及支撑设计的依据 3

五、主要施工方法 3

六、模板安装时应注意以下有关事项 3

七、质量安装标准 4

八、模板工程安全技术措施 6

A、梁模板(木支撑)计算书 7

B、板模板(木支撑)计算书 24

一、工程概况

××××工程工程;属于框架结构;地上5层;地下0层;建筑高度:18.90m;标准层层高:3.30m ;总建筑面积:2490.00平方米;总工期:0天;施工单位:×××工程有限公司。

本工程由×××投资建设,,××××建设工程有限公司组织施工;由××担任项目经理,××担任技术负责人。

二、材料质量要求

模板选用大型七合板,规格为1830Χ915Χ18MM,梁方木条选用截面为50Χ100MM,长2000MM的方木作为底楞木和托木搁栅。选用Φ70-80的杉原木作为支撑。

三、施工中模板系统的基本要求

1、方木条及支撑不得有弯曲变形、裂缝、腐烂现象。

2、保证结构的形状尺寸及相互位置的准确。

3、梁及楼板使用新板已周转一次板材。保证模板支撑具有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受新浇砼质量和侧压力,以及考虑施工时各种荷载。

4、支撑系统应支承在坚实的基面上,使其不能下沉,保持稳定。

5、安装构造简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,并缝合严密,保证砼浇捣时无漏浆现象。

6、模板长向拼接应错开布置,以增强模板的整体刚度。

7、根据模板的荷载和部位的刚度布置支撑系统。

四、模板系统设计及支撑设计的依据

主要依据:

1、依据设计图纸,主要施工方法与进度计划,依据现行有关措施技术条件。

2、有关设计、施工规范、主要施工方法、质量评定要求。

3、模板工程技术安全交底及措施。

五、主要施工方法

(1)梁模板的安装:梁模板安装时,应在梁模下方地面上铺垫板,并按梁模长度等分顶撑间距,立中间部份的顶撑。顶撑底应打入木楔。安放侧板时,两头要钉牢在衬口档上,并在侧板底外侧铺上夹木,用夹木将两侧夹紧,并钉牢在顶撑帽木上,随即把斜撑钉牢。

次梁模板安装时,垂直待主梁模板安装完毕并校正后才能进行,其底板及侧板两头是钉牢在主梁模板缺口处的衬口档上。次梁模板的两侧板外侧要按搁栅底标高钉上托木。

梁模板安装时应校对正确,拉中线进行检查,复校各梁模中心位置是否对正,待平板模板安装后,检查并调整标高,将木楔钉牢在垫板上,各顶撑之间要设水平撑或剪刀撑,以保持顶撑的稳固可靠,当梁的跨度在4.0m或4.0m以上时,在梁模的跨中要起拱,起拱高度为梁板跨度的0.1%―0.3%。

(2)平板模板安装:平板模板安装时,先在梁模板的两侧板分别弹水平线,水平线标高应为平板底标高减去平板模板厚度及搁栅高度,然后按水平线钉上托木,托木上口与水平线相齐,再把靠梁模旁的搁栅行摆上,分搁栅间距,摆中间部份的搁栅,最后在搁栅上铺钉平板模板。为了方便于拆除换板,只在模板端部或接头处钉牢,中间尽量少钉。如用定型胶合板则铺在搁栅上即可。如中间设有牵杆撑及牵杆时,应在搁栅摆放前先将牵杆撑立起,将牵杠铺平。

平板模板铺好后,应进础模板面标高的水平全面检查复核标准,如有不符合,应进行调整准确。

六、模板安装时应注意以下有关事项

(1)梁模板安装时应注意以下有关事项:1)底层梁模支架的基土地面,应夯实平整,并要求设置垫木,要求排水顺畅,多层支设时,应使上、下层支柱在一条垂直线上,支柱下也顶设通长脚手板。2)梁模支柱的设置,由模板设计规定。模板支......余下全文>>

问题四:急求木工模板工程施工方案

模板施工方案

目 录

1.编制依据 3

2.工程概况 4

2.1设计概况 4

2.2现场情况 5

2.3设计图 5

3.施工安排 5

3.1施工部位及工期要求 5

3.2劳动力组织及职责分工 5

3.2.1项目部木工工长主要职责 5

3.2.2劳务队木工工长主要职责 5

3.2.3 工人数量及分工 6

4.施工准备 6

4.1技术准备 6

4.1.1熟悉审查图纸学习有关规范规程 6

4.1.2拟采用新型模板体系的资料搜集 6

4.2机具准备 6

4.3材料准备 7

5.主要施工方法及措施 7

5.1流水段的划分 7

5.2楼板模板及支撑配置层数 8

5.3脱模剂的选用及使用注意事项 8

5.4模板设计 8

5.4.1地下部位模板设计 8

5.4.2地上部位模板设计 15

5.4.3楼梯模板设计 18

5.4.4阳台挑梁模板设计 19

5.4.5特殊部位的模板设计 19

5.5模板的制作与加工 20

5.5.1模板制作与加工的要求 20

5.5.2模板制作与加工的管理和验收 21

5.6模板的存放 23

5.6.1模板存放位置及场地地面的要求 23

5.6.2模板存放的技术和安全管理 23

5.7模板的安装 24

5.7.1一般要求 24

5.7.2地下部位模板安装 24

5.7.3地上部位模板安装 25

5.8模板的拆除 26

5.8.1拆除的顺序 26

5.8.2侧模拆除的要求 26

5.8.3底模拆除的要求 26

5.8.4后浇带模板的拆除时间及要求 27

5.9模板的维护及修理 27

5.9.1各类型模板在使用过程中的注意事项 27

5.9.2竹胶板的维修 27

5.9.3大钢模及其角範的维修 27

5.10质量要求 27

5.10.1质量要求 27

5.10.2模板安装允许偏差和验收方法 28

5.11安全注意事项 29

6.模板计算书 6.1地下室墙体模板计算 29

6.2地下室楼板模板计算 31

6.3梁模板计算 32

6.4大模板算稳角计算 33

问题五:模板工程施工工艺

1、基础模板的制作安装:

①阶梯形独立基础:根据图纸尺寸制作每一个阶梯模板,支模顺序由下至上逐层向上安装,先安装底层阶梯模板,用斜撑和水平撑钉稳撑牢;核对模板墨线及标高,配合绑扎钢筋及垫块,再进行上一阶模板安装,重新核对墨线各部位尺寸,并把斜撑、水平支撑以及拉杆加以钉紧、撑牢,最后检查拉杆是否稳固,校核基础模板几何尺寸及轴线位置。

②杯形独立基础:与阶梯形独立基础相似,不同的是增加一个中心杯芯模,杯口上大下小略有斜度,心模安装前应钉成整体,轿杠钉于两侧,中心杯芯模完成后要全面校核中心轴线和标高。

③条形基础模板:侧板和端头板制成后,应先在基槽底弹出基础边线和中心线,再把侧板和端头板对准边线和中心线,用水平尺校正侧板顶面水平,经检测无误差后,用斜撑、水平撑及拉撑钉牢。

2、柱模板:

①按图纸尺寸制作柱模板(注意:外侧板宽度要加大两倍内侧模板厚)后,按放线位置钉好压脚板再安柱模板,两垂直向加斜拉顶撑,校正垂直度及柱顶对角线。

②安装柱箍:柱箍应根据柱模尺寸,侧压力的大小等因素进行设计选择(有木箍、钢箍、钢木箍等)。柱箍间距一般在500mm左右,柱截面较大时应设置柱中穿心螺丝,并计算确定螺丝的直径、间距。

3、梁模板安装:

①在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线,钉柱头模板。

②梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁底板跨度大于及等于4m时,跨中梁底处应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度为梁跨度的千分之一至三,主次梁交接处,先主梁起拱,后次梁起拱。

③梁下支柱支承在基土面上时,应对基土平整夯实,满足承载力要求,并加木垫板或混凝土垫板等有效措施,确保混凝土在浇筑过程中不会发生支顶下沉。

④支顶在楼层高度4.5m以下时,应设二道水平拉杆和剪刀撑,若楼层高度在4.5m以下时要另行作施工方案。

⑤梁侧模板:根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板来确定。

⑥当梁高超过750mm时,梁侧模板宜加穿梁螺栓加固。

4、楼面模板:

①根据模板的排列图架设支柱和龙骨。支柱和龙骨的间距,应根据楼板的混凝土重量和施工荷载的大小,在模板设计中确定。一般支柱为800-1200mm,大龙骨间距为600-1200mm,小龙骨间距为400-600mm。支柱排列要考虑设置施工通道。

②底层地面应夯实,并铺垫脚板。采用多层支架支模时,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。各层支柱间的水平拉杆和剪刀撑要认真加强。

③通线调节支柱的高度,将大龙骨找平,架设小龙骨。

④铺模板时可从四周铺起,并在中间收口。同时,角位模板应通线钉固。

⑤楼面模板铺完后,应认真检查支架是否牢固,模板梁面、板面应清扫干净。

问题六:建筑工程中有那几种专项施工方案?

凡是危险性较大的分部分项工程都应做专项施工方案。

住房和城乡建设部关于印发钉危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知

建质[2009]87 号文:

第三条 本办法所称危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程

中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工

程。危险性较大的分部分项工程范围见附件一。

危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(以下简称“专项方案”),

是指施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上,针对危险性较大的分部分项

工程单独编制的安全技术措施文件。

附件一

危险性较大的分部分项工程范围

一、基坑支护、降水工程

开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑

(槽)支护、降水工程。

二、土方开挖工程

开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。

三、模板工程及支撑体系

(一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m 及以上;搭设跨度10m 及以上;施

工总荷载10kN/m 及以上;集中线荷载15kN/m 及以上;高度大于支撑水平投影宽

度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。

四、起重吊装及安装拆卸工程

(一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN 及以上的起重

吊装工程。

(二)采用起重机械进行安装的工程。

(三)起重机械设备自身的安装、拆卸。

五、脚手架工程

(一)搭设高度24m 及以上的落地式钢管脚手架工程。

(二)附着式整体和分片提升脚手架工程。

(三)悬挑式脚手架工程。

(四)吊篮脚手架工程。

(五)自制卸料平台、移动操作平台工程。

(六)新型及异型脚手架工程。

六、拆除、爆破工程

(一)建筑物、构筑物拆除工程。

(二)采用爆破拆除的工程。

七、其它

(一)建筑幕墙安装工程。

(二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。

(三)人工挖扩孔桩工程。

(四)地下暗挖、顶管及水下作业工程。

(五)预应力工程。

(六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性

较大的分部分项工程。

附件二

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

一、深基坑工程

(一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工

程。

(二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影

响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。

(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m 及以上;搭设跨度18m 及以上;

施工总荷载15kN/m 及以上;集中线荷载20kN/m 及以上。

(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载

700Kg 以上。

三、起重吊装及安装拆卸工程

(一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN 及以上的起

重吊装工程。

(二)起重量300kN 及以上的起重设备安装工程;高度200m 及以上内爬起

重设备的拆除工程。

四、脚手架工程

(一)搭设高度50m 及以上落地式钢管脚手架工程。

(二)提升高度150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

(三)架体高度20m 及以上悬挑式脚手架工程。

五、拆除、爆破工程

(一)采用爆破拆除的工程。

(二)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)

体或粉尘扩散、易燃易爆......余下全文>>

问题七:建筑工地都需要什么专项施工方案

土方、降水、护坡工程施工方案

防水工程施工方案

塔吊安拆施工方案

临时用电施工方案

施工试验方案

施工测量方案

冬期施工方案

钢筋工程施工方案

模板工程施工方案

混凝土工程施工方案

脚手架及防护施工方案

屋面工程施工方案

二次结构施工方案

水电安装工程施工方案

外用电梯安拆施工方案

装饰装修工程施工方案

消防保卫预案

工程资料编制方案

工程质量控制方案

基坑支护方案

安全应急方案

问题八:求问建筑工程模板施工方案的编制内容包括哪些?

1.图纸、法规、规范、质量评定标准,并包括脚手架、扣件的标准。

2.工程概况(应是模板与模板有关的概况)

(1)设计概况、现场概况,应附上两张图(地上的、地下的,同时把流水段的划分也标注上)。应突出难点:现场难点、技术难点(往往现场的难点写得多、技术难点写得少,例如:地下室外墙单面支模,外沿造型复杂的难点、错层、楼面板厚薄不同下跨标高都为难点)。

(2)工程所需的模板量

(3)各层模板需配置的高度

3.施工准备

(1) 测量放线:根据平面控制网线,在板面或垫层上放出控制网线,对墙、柱要放5条控制线:一条轴线、两条墙柱截面边线、两条模板控制线。明确模板控制线的具体要求和现场的控制方式。

(2)劳动力计划

(3)材料准备:明确各种施工材料的选择,包括模板、木方、支撑、脱模剂等。

(4)技术准备

4.模板的设计及配置

(1)设计依据体现出模板设计时基本的考虑思路和模板选型的依据。

(2)模板设计和配置:①底板模板、反梁模板;②墙体模板;③柱模板;④顶板、梁模板;⑤其它模板(楼梯坡道模板、施工缝模板、梁柱接头模板、圈梁构造柱模板、洞口模板)

(3)模板验算(强度、刚度验算)①直形墙体模板(面板、背棱、穿墙螺栓,大型模板还应有吊点的计算);②梁模板(面板、主次龙骨、支撑);③顶板模板(面板、主次龙骨、支撑);④框架柱模板(面板、龙骨、穿墙螺栓、柱箍);

(4)模板放置:大模板应进行倾覆验算。

(5)模板现场吊运

模板及支撑的选型对工程成本的影响很大,因此模板的选型必须根据工程的质量要求、进度要求及成本要求进行综合技术经济比较后进行确定。

柱、墙模板支设时需要在混凝土中或钢筋上预先留设的支撑固定钢筋或导模筋留设位置等要求;

模板起拱要求;

模板拼缝要求;

支撑的形式及要求、周转方式;

墙柱模板、梁侧模板、梁底及板底模板的周转方式;

配置墙体大钢模板应注意:

①层间相接处的处理措施

②模板拼接缝的处理措施

③当有楼层超高时,模板结构措施

④应尽量减小异型模板加工数量⑤应尽量减小

问题九:关于模版及模板工程专项施工方案的现行规范都有哪些?

液压滑动模板施工安全技术规程JGJ65-89

建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008

建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128-2000

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(2002年版)JGJ130-2001

建筑施工木脚手架安全技骸规范JGJ164-2008

建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ166-2008

建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 建筑管理工程karpsen答案

参考资料:建筑管理工程karpsen