问题一:塔吊防雷接地规范 40分

JGJ160-2008:6.5.16 塔式起重机金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳、金属管线,紶全照明的变压器低压侧等应可靠接地,接地电阻不应大于4Ω;重复接地电阻不应大于10Ω。没有说接在什么位置,只要接地电阻值满足要求即可

问题二:塔吊的防雷装置如何设置

根据国标GB5144-94《塔式起重机安全规程》中8.1.3条的规定,起重机金属结构、所有电气设备的金属外壳、金属线管等均须可靠接地。地电阻不大于4欧。

如图所示,具体制作要求:

a. 联接处应清除涂料。

b. 防雷接地保护装置的电缆可与任何一根主弦杆的螺栓连接,并清除螺栓螺母及套管上的涂料。

c. 与地基铆固连接的底盘决不能用作防雷装置的接地极, 必须在塔机基础外另设一个防雷接地装置。

d. 防雷接地保护饥置的电阻不超过20欧姆。

e. 即使可以用其它安全保护装置,如高灵敏度的差动继电器 (自动断路器),按规定也必须安装这种接地保护装置。

f. 接地装置应由专人安装,因为接地电阻率视时间和当地条件的不同有很大变化,而且测定电阻时要高精密的仪器。

问题三:塔吊防雷接地在JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》里那一条

5.4 防 雷

5.4.1 在土壤电阻率低于删200Ω·m区域的电杆可不另设防雷接地装置,但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。

5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按表5.4.2规定安装防雷装置。表5.4.2中地区年均雷暴日(d)应按本规范附录A执行。

当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出现场,则其他丹备可不设防雷装置。

确定防雷装置接闪器的保护范围可采用本规范附录B的滚球法。

表5.4.2 施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定

地区年平均雷暴日(d)

机械设备高度(m)

≤15

≥50

>15,<40

≥32

≥40,<90

≥20

≥90及雷害特别严重地区

≥12

5.4.3 机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体,但应保证电气连接。

5.4.4 机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1~2m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。

5.4.5 安装避雷针(接闪器)的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路,宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。

5.4.6 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

问题四:如何做塔吊防雷接地

利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离塔吊接地点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制在4Ω以内。

8 电气系统

8.1 一般规定

8.1.1 电气设备应使塔机的传动性能和控制性能准确可靠,在紧急情况下能切断电源,安全停车。在塔机安装、维修、调整和使用中不应任意改变电路。

8.1.2 电气元件的选择应考虑塔机工作时振动大、接电频繁、露天作业等特点。

8.1.3 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。重复接地电阻不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。

8.1.4 电气设备安装应牢固。需要防震的电器应有防震措施。

8.1.5 电气连接应接触良好,防止松脱。导线、线束应用卡子固定,以防摆动。

8.1.6 电气柜 (配电箱)应有门锁。门内应有原理图或布线图、操作指示等,门外应有警示标志。

8.1.7 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

8.1.8 零线和接地线必须分开,接地线严禁作载流回路。

问题五:塔吊重复接地和防雷接地的具体做法是怎样的?

做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢 ,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁郸连接;都为镀锌材料

给塔吊供电 线路中的地线在与塔体相连;

问题六:建筑施工塔吊防雷接地电阻是多少

问题七:请问塔吊防雷接地是不是必须对角接?有没有什么规范?

塔吊本是金属构件,只需在地面将塔吊于施工基础引出点先连接就好,施工完成后拆除!!!

问题八:塔吊基础防雷接地

在塔吊基础四周围一圈做一个环形地网,具体施工步骤:1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平接地体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢4*40,铜包钢接地棒2米-2.5米。

我工厂专业生产防雷接地材料,并提供工程技术咨询指导,联系看用户资料。

问题九:塔吊防雷接地图集。防雷和接地两者有区别吗?

塔吊本是金属构件,只需在地面将塔吊于施工基础引出点先连接就好,施工完成后拆除!!!