问题一:冬天如何做好设备防冻

在冬天,尤其北方的冬天,随着气温的降低,当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。而压力、流量、液位、温度等各类仪表点,其测量介质多为液体,受低温的影响,更容易造成测量误差,严重者可能引发中毒、火灾、爆炸等安全事故。

所以每年一入冬,仪器仪表的防寒防冻工作显得尤为重要。 而一些大型的仪器仪表用户更是纷纷提早做好准备应对,比如电厂、石油、化工、水厂等都制定了适合于自己企业的仪表防寒防冻工作的制度,并对仪表的进行防冻、排污处理等等各个方面的工作。在这里北京恒泰丰科试验设备有限公司结合多年的生产实践经验,和大家一起探讨一下仪表用户如何进行冬季仪表防寒防冻工作。

仪器仪表防冻方法的保温措施:

1、用保温材料保温,即用保温材料将仪器仪表易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污,防止包装的保温材料破损。

2、伴热措施蒸汽伴热措施:即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵激。最好蒸汽是24小时通的,不要太热,有时还要根据天气温度变化来调整供保温汽量,以防止温度太高使变送器引压管内冷凝液汽化影响变送器工作或因温度太低使变送器引压管内冷凝液冷冻影响变送器工作畅通。

3、保温保护箱措施: a、电热管伴热保温箱,由箱体、加热器、仪表托架等三大部分组成,其结构形式与保护箱相同,所不同的是箱内装有电器加热装置,起热装置是由电热管,温度控制器组成,箱体侧面装有插座,当接通电源后,箱内加热到所需温度时,再由温度控制器接通电源继续升温。通过反复工作使箱内温度能保持在一定范围内。 其恒温加热器主要参数:

⑴、额定电压 200V.50Hz; ⑵、额定功率 300~500W; ⑶、控制温度可由用户自定; ⑷、恒温加热器也可做成防爆型; ⑸、电热管材料有三种:即铜管、碳钢管、不锈钢管。

b、蒸气管伴热保温箱,伴热管是用金属管制成S型结构.箱体上下采用焊接式穿板接头与伴热管焊接而成,伴热管安装在箱内为上进下出,通过蒸气在管腔内的循环而达到加热目的。伴热管材料一般分为两种,即紫铜管,无缝钢管(碳钢)。

c、为关键仪表箱再加一层保温棉,在保温箱门口和进出管线口加胶密封,可达到仪器仪表系统更佳保温防冻效果。

维护措施

1、安装措施 合理选择安装地点:干燥、无雨雪滴漏的地方。

2、点检措施 有条件时由专人每日对保温材料的是否破损、蒸汽管路的是否堵塞进行技术确认与技术处置。

3、报警措施 有条件的可加装蒸汽泄露或断电状态的声光报警小装置,以方便保温防冻措施隐患的发现与及时整治。

4、巡检措施 由区域仪表维护责任人按预定巡检路线定时巡检。巡检中要检查保温管线阀门是否正常、保温箱是否正常、疏水装置是否正常、保温材料包装是否完好、电伴热供电元器件是否正常等。对易冻装置仪表进行重点检查并做好巡检记录,进行仪器仪表及其保温防冻措施进行干燥、完整、洁净的维护保养,及时解决现场发生的保温伴热问题。

通过上述介绍,我们比较系统的分析了试验设备防冻的相关知识,希望能给广大用户提供参考,也欢迎大家一同交流更多更好的试验设备防冻常识。

北京恒泰丰科试验设备有限公司

要做好仪器仪表的防冻,我们认为产品的选型是一个关键,在前期安装仪表时,仪表用户就应该考虑仪表所在的工况条件,选带保温装置型仪表。根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家......余下全文>>

问题二:跪求一份园林绿化带的冬季防火 防冻 防雪应急预案 5分

关于加强冬季防火工作方案 冬季历来是火灾事故尤其是亡人火灾的多发期。为切实做好冬季防火工作,坚决预防和遏制重特大火灾特别是群死群伤火灾事故的发生,确保我司火灾形势总体稳定,特制定工作方案如下: 一、认清当前形势 切实增强工作责任感和紧迫感 入冬以来,随着气候转冷和圣诞、元旦、春节“三节”到来,各项经贸活动、庆祝集会和文化娱乐活动增多,各类公共场所人员高度密集,辖区居民生产生活用火、用电、用油、用气剧增,加之燃放烟花爆竹,火灾致灾因素骤增,进入全年火灾的多发期。虽然我司自去年10月开展“清剿火患”战役以来,火灾“四项指数”同比大幅下降,但火灾形势依然不容乐观。12月25日22时30分左右,菜园坝竹木市场内一库房发生火灾,市消防总队指挥中心调集了8个消防中队,22辆消防车,200余名消防官兵参加扑救,于当晚23时53分将大火基本扑灭,过火面积约200平方米,未造成人员伤亡。该库房用钢管和竹跳板、木板等易燃、可燃物搭建,耐火等级低,系竹木市场内经营户自行搭建的违章建筑,主要用于存放衣帽鞋袜以及日常生活用品,经调查,起火原因为电气线路故障。此起火灾,暴露出街道、社区清剿火患工作还存在死角、盲区,单位的消防安全主体责任落实不到位,部分个体经营户的消防安全意识有待提高,同时也为我司的安全工作敲响了的警

问题三:污水处理厂防寒防冻实施方案

1、为确保机械设备在冬季的正常使用,防止低温影响使用和造成损坏,在进入冬季前,要制定冬季设备施工安全技术措施,并对操作人员进行冬季使用设备的安全教育,同时作好防寒物资的供应工作。

2、在进入冬季前,对在使用设备结合保养进行一次换季保养,换用适合冬季气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液等。对停用、在库待用、待修和在修的设备,各单位管理部门组织专人进行检查,放净各部位存水,并挂上放水标志。

3、在用设备,当室外温度低于5℃时,所有用水冷却的设备,在下班后应及时放掉机体存水,放水时水温降到50℃-60℃时进行,并把机械放在平坦的地方,严禁停在坡上。水没有放完时,操作人员不得离开。

4、加注防冻液的设备,在加前应对冷却系统进行清洗,根据气温要求,按比例配制加注,要经常检查,不足时要及时增添,加注防冻液的设备要设标志,以免误放。

问题四:建筑工程冬季安全生产防火、防寒、防滑、防中毒措施

冬期施工措施

2.1施工措施

当室外气温连续5天稳定地低于5℃ ,且最低气温低于-3℃ 。工程施工应采取冬期施工技术措施。

现场成立冬期施工质量、安全管理领导小组,小组成员明确分工,各尽其责,认真做好冬季施工工作,确保工程质量目标的实现及施工进度的顺利进行。

2.1.1准备工作

由专人负责掌握天气预报工作,及时收集气象预报资料,并及时报告领导小组和施工现场,以便采取必要的防护措施,防止寒流突然袭击。

做好冬季施工培训工作,进入冬季施工前,对从事试验、测温、保温及外加剂配制人员组织培训,进行学习。

做好冬季施工器材和材料的准备工作,施工保温用塑料布、草帘子要根据施工进度及工程用量提前进场。现场施工用水管道应埋深于地面以下不少于50cm,楼层自来水管道要用草帘子包裹不少于三层。水龙头管道砌保温池,内填锯沫等保温材料,外抹水泥砂浆面层。

现场要根据工程实际情况搭设暖棚,备好热源,易遭冻害的材料应放入室内,办公室、食堂、工人宿舍应达到足够的保温条件。

2.1.2冬期施工技术管理

落实责任管理。各级施工管理人员、试验、测温人员及班组长均应明确责任,认真贯彻落实冬季施工措施。

做好技术交底。在每个分项施工前,项目技术负责人均应向班组或配属单位做出书面交底。内容应包括冬期施工措施,并监督实施。

加强质量检查。各级人员要认真检查冬季施工措施的执行情况。项目技术负责人、各班组长要做好自检互检和交接检查,认真做好记录。

抓好测温工作。要把冬季施工措施、内容向保温、测温人员做详细交底,并经常检查其执行情况。

2.1.3安全生产管理  做好冬季施工教育和安全交底工作,做好冬季施工的安全保卫工作,做好大雪大风及气温聚降的预报。

大雪后要及时清扫现场积雪,路面等进行防滑处理。风雪后要检查外架子、平台、塔吊等,若有松动及时整修。

加强冬季安全生产及现场防火的宣传教育,重点抓好防冻、防火、防毒、防爆、防触电、防高空坠落等工作,现场应张挂有关标牌、标语等做好宣传。

抓好施工现场生活设施管理,改善职工生活条件,注意环境卫生,防止煤气中毒及食物中毒,保持文明施工。

严格实行防火责任制。做好消防设施的管理及消防人员培训,坚持用火申请制度,现场用火应先提出申请,经安全保卫处批准,发给用火证,按指定地点设置专人负责用火,严禁操作人员在建筑物内随意烤火。

电焊作业地点设置防火屏障,附近不得堆放易燃、易爆物品。下班前必须将办公室、更衣室的取暖煤炉熄灭,夜间值班人员应加强检查。

问题五:物业公司入冬后采取的防冻措施及供暖来临前的各项准备工作。

防冻措施:

1、对园区公用水管、阀门等进行了集中检查,有效地保障了业主正常供水需求;

2、集中对园区所有的设备间门用针管注射器对其锁芯进行防冻油注入,确保了设备间门的顺利开启。防冻油的注入不仅方便了客服部人员对门锁的开启,而且延长了门锁的使用寿命,使物业员工能更好的维护设备间内的设施设备,确保了其正常运行;

3、在园区所有设备间内放置测温点,每日由专人巡检观察,观察设备间内温度,并用测温枪对园区所有设备间进行测温,及时了解其温度,保障设备间内的设施设备不受冻;

4、针对园区大部分设备间的防盗门出现透风透气现象,维修部加班加点集中用发泡胶对门口漏风处进行密封处理,确保设备间内的温度,有效降低了设施设备受冻率;

5、未雨绸缪:提前研制暖水加热器,针对园区设备间内已冻的水表、水管,采用水暖加热器进行缓冰处理,避免管道冻裂,确保水表正常运行,保障设施设备使用寿命,维护了业主的利益。

一、冬季供暖前的各项准备工作

做好冬季供暖工作,需要参照本年度工作计划在供暖前进行多项准备工作,以便为冬季供暖工作提供强有力的各种保障。

1、人员保障:

首先要调配好供暖设备运行人员的数量和质量,保证冬季供暖运行人员具备合格的上岗证,自身状况、精神面貌应无任何妨碍热力运行方面的疾病;人员配备数量、运行时间严格按照国家或行业规定去做。

2、制度保障:

建立健全涉及冬季供暖工作的各项规章制度,其中包括:热力运行岗位值班制度、热力运行岗位交接班制度、热力运行岗位巡视制度、门禁制度,要求值班人员认真遵守并严格执行,定期进行考核。

3、物资保障:

冬季供暖前应彻底检查、核实冬季所需物资情况,准备好冬季供暖期间所需要的材料及相关零部件,以避免因购买材料耽误维修时间,其中包括热力板换所需配件、热水循环泵备件、新风机组备件以及作为供暖设备电气控制部分所需的应急处理备件。

4、设备保障:

(1)应将管道进行保温处理,防止管道冻坏。

(2)检查楼顶机房、水箱间、电梯机房、风机房等部位的供暖、保温情况,保证该部位供暖设施完好,防止出现冻坏含水管道、设备。

(3)对于冬季供暖系统设备进行彻底检修:其中包括对热力板换、热水循环泵、新风机组、分布在各部位暖气以及作为供暖设备电气控制部分的检查、维修、保养,确保供暖设备完好。

5、技术保障:

(1)检查、核实楼宇自控操作站设备、设施是否完好,特别是涉及冬季供暖的各种显示功能应完备、准确,报警装置应完好。

(2)各传感器、执行器、温度控制器应完好。

(3)对采暖水系统进行清洗预膜,保证系统水质合格,防止管道出现腐蚀现象;定期检查采暖水系统水质,合理调整水质结构,确保合格。

6、安全保障:

(1)热力供暖运行前,部门内要召集全体热力运行人员召开安全会,进行供暖安全教育;落实各项安全责任制,保证设备及人员安全。

(2)制定或完善热力站应急处理预案;组织运行人员学习、演练,一旦出现问题能够做到及时发现、及时处理、及时联系。

(3)应在热力站明显位置悬挂逃生路线图;紧急出口标识应准确清晰;逃生通道不得锁门;逃生通道附近应无任何障碍。

(4)热力站一次水供水管道、设施防烫标识应清晰、齐备;管道阀门及保温应完好无损,避免出现运行人员烫伤以及热量流失现象。

(5)按照检测计划,供暖前对系统压力表、温度表检测,确保完好。

(6)热力站内通道区域严禁私拉乱拽悬挂在半空中的各种管、线。

(7)热力站内地漏、泄水沟及排水系统应定期检查,确保完好可用。

(8)热力站以及附近周边地区明显位置应配备足够的灭火器材。

(9)热力站运行人员应确保电话、对讲机以及......余下全文>>

问题六:冬季基坑防护方案

1.开挖完的基坑基底土层要做好保温防冻工作, 2)、已挖的沟槽铺设在沟底表面

目 录

一、编制说明... 1

1.1 编制目的... 1

1.2 编制依据... 1

二、工程概况... 2

三、冬季施工的定义... 3

四、冬期施工的目标... 3

五、冬施总体部署... 3

5.1 组织准备... 3

5.2 技术准备... 5

5.3 物资准备... 5

5.4 现场准备... 6

六、冬期施工的技术要求... 6

6.1 钢筋工程... 6

6.2 混凝土工程... 7

6.3 土方工程... 9

七、冬施质量及安全保证措施... 9

7.1 现场主要材料保温... 10

7.2 护坡桩施工... 10

7.3 土钉墙施工(桩间挂网喷锚) 12

7.4 土方施工... 13

7.5 锚杆施工... 13

7.6 钢腰梁、砼帽梁... 14

7.7 基坑降水... 14

八、安全消防措施... 14

一、编制说明1.1 编制目的

为保证青岛华润万象城项目基坑工程冬季施工期间的施工质量和安全,保证工程的正常、连续进行,确保公司年度施工计划和质量目标的顺利实现,特制定本措施。

1.2 编制依据1.2.1 施工图纸1.2.2 主要规范、规程

序号

规范、规程名称

规范/规程编号

1

建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB50202-2002

2

建筑基坑支护技术规程

JGJ120-99

3

建筑工程冬期施工规程

JGJ104-97

4

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50204-2002

5

《建筑施工手册》

二、工程概况

三、冬季施工的定义

1. 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97中规定:“根据当地多年气象资料统计,当室外日平均温度连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。”

2. 根据青岛地区的多年气象资料,日平均气温为5℃时,最低气温是-1℃左右,可以把青岛的冬期施工定在11月15日至来年3月15日。

3. 冬季施工按温度情况分为三个阶段:

a) 2011年11月15日至2011年12月15日,为初冬阶段;

b) 2011年12月16日至2012年2月5日,为严冬阶段;

c) 2012年2月6日至2012年3月30日,为冬末阶段。

四、冬期施工的目标

1. 保证冬期连续施工,完成生产计划,确保工程各项目标顺利实现。

2. 确保冬期施工期间的工程质量,保证施工成品不受损坏,保证混凝土、砂浆不出现冻害等质量事故。

3. 保证冬期施工期间的施工和消防安全,杜绝重大隐患,不发生人身伤亡等重大事故。

4. 搞好职工生活设施和办公用房设施,做到不漏雪,不进风,不断热,不结冰,保证工程正常施工。

五、冬施总体部署5.1 组织准备

为了确保冬期施工的顺利进行,应充分重视。

1. 首先全体职工要从思想上树立冬季施工意识,特别是初冬与冬末,克服不冻不动的被动现象;

2. 成立以项目经理为第一负责人的施工现场冬期施工领导小组,成员主要由工程、技术、质量、材料等人员组成。组织机构见下图:

副 组 长

桑 思 宇

降 冯

水 栋

队 梁

护 张

坡 晓

桩 江

土 梁

方 有

队 功

锚 李

喷 遂

队 但

锚 陈

杆 晓

队 强

工 荆

程 国

部 光

测 郭

温 福

员 元

技 郑

部 远

质 梁

量 栓

部 柱

组长:王宪章

副 组 长

任 东 志

冬施领导小组内部分工如下:

项目经理:负责组织冬施准备落实及冬施实施情况......余下全文>>

问题七:武警在冰冻天气执勤时该如何做

1、及时组织开展执勤和安全教育。2、加强人员、车辆管理,积极做好抗冻救灾和应急出动的各项准备。3、加强哨兵在风雪天、黑夜中观察、潜听、快速装弹、枪刺结合等内容的专勤专训,提高单兵处置能力。4、购置御寒物资和防冻药品,及时维修更换哨所破损的门窗、玻璃和楼梯扶手,确保官兵圆满完成执勤任务。5、保障物质供应。6、提前构想熟悉各种情况下的应急预案。

问题八:冬季电力施工安全措施

电力工程冬季施工安全管理措施

冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰巨。冬季天气干燥、多风多雪天气,不利于工程施工。针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的“六防”工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。

一、防人身伤害事故

1、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施;

2、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带;

3、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业;

4、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。为保持防护架体的稳定性和可靠性,在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。

二、防火灾事故

1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度;

2、消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查;

3、严防电器火灾发生。生活区严禁使用电炉子、电热管取暖和做饭,禁止使用自制的电褥子,电褥子使用后应及时断电;

4、加强冬季取暖的统一管理,宿舍的公用取暖设施应设专人管理,严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖。

三、防冻、防滑

1、防止施工场地、运输道路积水和结冰,造成安全隐患;脚手架,脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净。

2、工地临时水管应埋入冻土层以下或用草包等材料保温。水箱存水,下班前应放尽。

3、应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁其它人员随意拆、改装电气线路。

4、严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上不得投入使用,电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中,大风雪后应对用电气线路进行检查,防止电缆线断线和破损造成触电事故。

4、霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时操作架和临边防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用,防止因霜、雪和场地太滑而引起高处坠落事故。

5、重视施工机械设备的防冻防凝安全工作,所有在用的施工机械设备应结合例行保养进行一次换季保养,换用适合寒冷季节气温的润滑油、液压油、防冻液等。对于长期停用的机械设备,应放净设备和容器内的存水,并逐台检查做好记录;对于正常使用的机械设备,工作结束停机后要求将设备内存水放净。

四、防中毒

1、为防止因生火、取暖发生煤气中毒事故,指定专人负责夜间巡视检查。检查火炉使用情况,是否有发生火灾、煤气中毒的危险。

2、封闭的场所必须有通风换气措施。燃气热水器必须安装在通风良好的地方,使用时必须保持通风。

五、防交通事故

1、广泛开展冬季行车安全教育,落实防冻、防滑、防雾和防火等具体措施,进一步提高驾驶员的冬季行车安全意识。

2、加强车辆的维护、保养,杜绝由于车辆故障而引发事故。按照规定及时安排对车辆进行维修和保养,做到定期检查、计划维修、合理使用,使车辆始终保持良好的状况。

3、认真贯彻落实车辆的各项管理制度,做好车辆的换季保养工作,要采用符合冬季使用的防冻液、润滑油和制动液、发动机和散热器外壳要安装防寒保温罩,尤其......余下全文>>

问题九:施工现场平均气温低于多少度,必须发放棉安全帽?有无具体规定?

试论冬季施工安全措施

摘 要:由于我国气候条件的差异,尤其在北方冬季长达数个月的寒冷气候,给施工带来了很多困难,所以,在这种环境的下施工,一定要采取一些特殊的施工防护措施,以保证工程的正常施工。冬季天气干燥、多风多雪天气,不利于工程施工冬季施工。针对这些实际情况,要认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的“六防”工作,做好施工人员的冬季施工安全技术措施,预防各类事故的发生,确保施工安全。

关键词:冬季施工;安全措施;准备工作;防范措施

施工周期的长短对一建筑项目效益的影响是非常重要的,在工程建设施工过程中,受自然气候的影响,加之工程建设的进度需要,有时不可避免的要进行冬期施工,按《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规范规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,若采取的措施不当,会给施工的工程带来不利的影响,极易给工程质量造成隐患或出现质量事故,所以房屋建筑工程应尽可能在高于5℃的气温条件下施工。因为其强度增长主要靠水化作用,水结冰时,水化作用停止,而且水结冰时,体积会膨胀,促使混凝士结构松散破坏,因此,当昼夜平均气温低于-5℃时,应停止施工。当昼夜平均气温在5℃至-5℃之间,则应采取措施加以保护方能施工。

1 冬季施工准备工作

1.1组织措施。

1.1.1进行冬季施工的工程项目,在入冬前组织了专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。

冬季施工方案包括:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,组织了有关人员学习,并向工区、队、班组进行交底。

1.1.2进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、锅炉司炉工和火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。

1.1.3与气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。

1.1.4安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。

1.2图纸准备。

凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。

1.3现场准备。

1.3.1根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。

1.3.2搭建加热用的锅炉房、搅拌站,对预制梁场敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。

1.3.3计算变压器容量,接通电源。

1.3.4工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。

1.3.5做好冬季施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。

2 突出重点,落实施工现场安全防范措施

要认真贯彻执行安全生产有关标准规范,将施工现场“防火、防冻、防滑、防中毒、防坍塌”作为冬季安全生产工作的重点,加强对深基坑开挖、大型起重设备、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,重点做好以下工作:

2......余下全文>>

问题十:求一份北方山区管道防冻施工方案 50分

一.工程概况

靖边能源化工项目工程土壤多为壤质性黄绵土和绵沙土,属密实、中密的砂土,碎石类地质,靖边冬季多风沙、寒冷、冻土层深、冬季周期较长。冬季施工阶段主要工程有:管沟开挖回填,管沟水坠砂施工、碳钢管道焊接及水压试验、钢筋混凝土井室制安等工程。

本方案适用于30万吨/年高密度聚乙烯装置,30万吨/年线性低密度聚乙烯装置,30万吨/年聚丙烯装置(2线)装置给排水管道安装工程及沟槽开挖回填、井室制作等。

二.编制依据

2.1.《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

2.2.《混凝土质量控制标准》 GB50164-2010

2.3.《混凝土外加剂应用技术规程》GBJ119-88

2.4.设计图纸及现行的相关技术规范

三.冬季施工前的准备工作

3.1.冬季施工开始和结束的日期应以气温条件为准,当室外日平均气温连续5天低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续高于5℃时解除冬期施工。

3.2.冬季施工期间要密切注意天气预报以及现场实测大气温度纪录,现场安排专人进行大气测温记录工作,质量检查员现场进行监督检查,切实做好提前进入冬施的工作准备。

3.3.对商品混凝土提前做好采暖与保温工作,以保证冬施期间砼施工的正常进行。搅拌站试验室开混凝土配合比等有关工作也应执行冬施的有关规定。混凝土掺加外加剂时应指定专人负责,不得由他人随意配制。

3.4.给排水管道施工时,管内严禁存水防止冻裂。管道焊接要做好焊前预热及焊后缓冷措施。

3.5.冬季施工管沟土方开挖、混凝土施工,为节约能源,降低成本.采用蓄热法保温和养护。开挖后的土方、管沟采用棉毡和草袋保温覆盖。

3.6.做好技术准备工作,进入冬季施工前,技术人员向有关班组作冬施工作的技术交底,在重要部位施工时要针对工程的特殊情况做好冬施措施和安全施工交底。

3.7.对参加施工的所有管理人员和施工作业人员进行培训,使之了解冬施的重要性及应注意的事项,现场施工前对作业人员做技术、安全交底。

四.管道工程冬施主要技术措施

4.1.冬施期间靖边多风沙、多雨雪、气温低。进入冬施期前要好管道焊接防风防沙防护棚的准备工作,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设。

4.2.冬施期间要做好施工场地排水工作,严禁水流入施工的沟槽和材料堆放地,并避免沟底存水结冰。

4.3.冬季施工的管道内均不得存水防止冻裂。

4.4.焊条应装入性能良好的焊条筒内才能进入现场,现场严禁敞口。焊条在筒内存放时间以2-3小时以内为宜,超过时间应及时退换。

4.5.在气温低于0℃时焊接,应对焊接部位进行预热,焊件在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。预热采取氧乙炔火焰预热,预热温度测量使用远红外测温仪测量。

4.6.当环境温度低于-20℃施焊时,管道焊接必须搭设防护棚,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设,以提高焊接环境温度、防风沙。

4.7.每道焊缝应一次完成,以确保焊接的层间温度,耐热钢管道及加热炉管焊接完成后应进行后热,并采取保温措施,采用保温棉被包裹。

4.8.焊接应避风、雨、雪的影响,相对湿度不高于90%,焊接过程中严禁锤击焊件。

4.9.焊接焊口时,应用氧乙炔火焰加热,焊接必须连续焊完,不应中途停止。焊后药皮的清除,应在焊缝温度降低后进行。焊缝焊接后,严禁在低温下矫正其变形或用大锤敲击焊缝。

4.10阀门水压试验应在环境温度高于5℃时进行,否则应采取措施。在环境温度低于5℃的情况下,阀门试压应在防护棚内进行,并保证棚内温度高于5摄℃。阀门试压完毕后,应将水及时排出防止冻裂。

4.11.管道水压试验冬施措施

4.12.1冬季在环境温度高于......余下全文>>