电机接地线标准_范文大全

电机接地线标准

【范文精选】电机接地线标准

【范文大全】电机接地线标准

【专家解析】电机接地线标准

【优秀范文】电机接地线标准

问题一:电动机的接地要求有哪些?

1、接两个地线还是一根地线一根零线?

2、接地大多是为了安全,正常情况下,在接地的金属台板上安装的电机就不用再接地了,因为电机外壳在阀种情况下已经和大地等电位了。

问题二:电机外壳接地的规范及要求是什么?

地线的线径不小于1.5倍相线的线径。

接地电值不大于4欧姆

问题三:380V电动机外壳 接地,黄绿接地线规格怎么选择 10分

电动机的外壳应可靠接地,接地线截面通常按电源线截面的1/3选择,且铜芯线截面不小于1.75 mm2。

给你个链接,上面写的比较全,希望对你有帮助

www.doc88.com/p-908535678496.html

问题四:请问有没有关于电动机接地线的国家标准

当保护接地线(PE)与动力线在同一个电缆内时,其截面选择如下:相线截面16平方以下,接地线截面跟相线一样,相线截面16至35接地线16,相线截面35以上,接地线截面不小于相线一半

问题五:电机外壳接地:是否有标准规定电机大于多少功率要强制接地,谁有这方面的标准,提供参考(GB or IEC)。

提问者的想法有问题,不管电机功率多大,一旦绝缘破坏而致电机机壳带电—只要电机工作电压在安全电压36V以上,对人来说都可能是致命的。

在GB755-2008《旋转电机 定额和性能》第11.1、第14款强制性条款规定,除了(1)具有附加绝缘的电机,或(2)安装在具有附加绝缘的成套装置中的的电机,或(3)额定电压交流50V及以下或直流120V及以下的电机和打算用于SELV电路的电机 以外,应具有接地端子或其他设备以联接防护导线或接地导线。

在GB5226.1-2008 《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术要求》(全部为强制性条款)第5.2款规定,电气设备应根据配电系统连接外部保护接地系统或连接外部保护导线。

在GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分》(全部为强制性条款)第27.1款规定电机家用时:万一绝缘失效可能带电的0I类和I类器具的易触及金属部件,应永久并可靠第连接到器具内的一个接线端子,或器具输入插口的接地触点。0I类器具指至少整体具有基本绝缘并带有一个接地端子的器具,但其电源软线不带接地导线,插头也无接地插脚。I类器具指其电击防护不仅依靠基本绝缘而且包括一个附加安全防护措施的器具,其防护措施是将易触及的导电部件连接到设施固定布线中的接地保护体上,以使得万一基本绝缘失效,易触及的导电部件不会带电。

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 抚1部分:设备 通用要求》第15款要求防爆电机需要内外接地。

问题六:3相电机接地线不接有多大的危险?

当电动机定子绕组的绝缘不良、绝缘老化或定子绕组与电机外壳相碰时,外壳带电,电动机外壳对地有很高的电压。如果电动机没有接地线,人碰到电动机外壳时,强大的电流经人体

流入大地,就会造成人身伤亡事故。

如果电动机外壳接有地线,由于地线的电阻很小,电动机外壳的电位与大地相等,人接触电动机外壳就不会触电。实际上当电动机漏电严重,如定子绕组与外壳相碰时,由于通过地线接地,造成很高的短路电流,电动机的继电保护装置动作,或保险丝熔断,切断电源,使电动机停下来。其他电器设备外壳也需要接地线,其道理都是一样的。所以为了保证人身安全攻电动机没有接地线是不允许运行的。

问题七:电机外壳必须重复接地吗、有没有强制性规定

必须接地,一般电机的出线盒里都设计了接地端子。

问题八:电焊机的接地线标准及安装方法(附图)

接地线制作安装技术标准 :

1、固定地点使用鼎电焊机

(1)接地线一端连接在电焊机外壳的接地螺栓上,另一端连接在接地母线上,当安放电焊机的地点没有装设接地母线时,也可将接地线接到独立接地系统的接地端子上。

(2)必须经常检查接地装置各连接部位的紧固情况,并定期检测接地系统的电气性能,接地电阻值不得大于2Ω。

(3)当有多台电焊机在同一作业场所使用时,各台电焊机的接地线必须并联接在接地母线或独立接地端子上,严禁串接。

(4)接地线的装设必须与附近的防雷接地网有足够的安全距离,防止因雷电反击或雷电感应作用对电焊机或人员造成伤害。

2、非固定地点使用的电焊机

(1)非固定地点使用的电焊机必须采用独立接地系统的接地端子,接地端子连接在接地线上,连接紧固、无锈蚀。

(2)接地端子必须装设在导电性良好的地点,电焊机使用前必须检测接地系统的接地电阻。

(3)当电焊机在井下使用时,接地线应装设在水沟等潮湿地点,严禁接到轨道、管线上。

问题九:为什么有的电机接地有的不接

按照要求,为了安全起见,电动机都要有弧护,不管是接地保护还是接零保护,一般来讲接地保护的会多一些,所以,如果进电动机的只有三根动力线,没有零线,有没有接地保护线,使用过程中是不安全的!那么这种安装也是不合格的!

字典词典财务部季度工作总结财务部季度工作总结【范文精选】财务部季度工作总结【专家解析】中国地理之最中国地理之最【范文精选】中国地理之最【专家解析】社区减负实施方案社区减负实施方案【范文精选】社区减负实施方案【专家解析】